Novoferm Run 600 i Zamel SBW-02

oleck997
Posts: 2
Joined: Sat Oct 17, 2020 7:49 am

Post

Cześć.
Mógłby mi ktoś pomóc w podłączeniu sterownika bramy?
Manual bramy: https://www.minikon.si/media/pdf/Navodi ... un-600.pdf
Opis na płytce jest dla mnie kompletnie nie czytelny i poległem.
Za wszelkie rady z góry dziękuję.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Hej. Przesyłam przykładowy schemat. Jeżeli bariery IR są pasywne to tu powinno być zasilanie. Sprawdź miernikiem zanim podłączysz czy masz 24V lub 12V. Jeżeli nie to poszukaj takich napięć. Co do informacji o stanie bramy to musisz zamontować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
oleck997
Posts: 2
Joined: Sat Oct 17, 2020 7:49 am

Post

Hejka.
Nie spałem pół nocy i wymyśliłem, to musiało byc przecież proste jak budowa cepa. Prąd wziąłem bezpośrednio z transformatora: tam jest do wyboru 12V lub 20V: opcja biały z brązowym lub biały z szarym. Nie pamiętam która para daje jakie napięcie, ale jest to opisane na naklejce transformatora, a moduł o który pytam, może być zasilony każdą z dwóch opcji.
Kable z sygnałem podłączone dokładnie tak jak narysowałeś. dodam, że na płytce jest opis "start" więc w sumie mogłem się domyślić.
Zostaje tylko zabudowa czujnika.
Dzięki.

Return to “ZAMEL SBW-02”