Jestem w trakcie podłączenia SBW 01 do centrali sterującej TS 970. Brama otwiera się i zamyka za pomocą aplikacji. Mam problem z czujnikiem pozycji bramy. Podłączenie in1 do 9.1 a in 2 do 9.2 nie reaguje. Pomożecie?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
viewtopic.php?p=77382#p77382
W przypadku SBW-01
A1 - GND
A2 - 24V
11 - 7.1
14 - 7.2
A2 - 9.1
IN1 lub IN2 - 9.2
Funkcja 2.5 powinna być ustawiona na 2 "Kontakt przełączający jako sygnał ciągły" lub 6 "Światło czerwone, ciągłe, z 3 sek.
ostrzeżeniem wstępnym tylko w położeniu krańcowym OTW". Być może będziesz musiał na cloud.supla.org (przy czujniku) zaznaczyć odwróconą logikę.
W przypadku SBW-01
A1 - GND
A2 - 24V
11 - 7.1
14 - 7.2
A2 - 9.1
IN1 lub IN2 - 9.2
Funkcja 2.5 powinna być ustawiona na 2 "Kontakt przełączający jako sygnał ciągły" lub 6 "Światło czerwone, ciągłe, z 3 sek.
ostrzeżeniem wstępnym tylko w położeniu krańcowym OTW". Być może będziesz musiał na cloud.supla.org (przy czujniku) zaznaczyć odwróconą logikę.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
KoRoSlAW
- Posts: 9
- Joined: Tue Oct 20, 2020 12:36 pm
Dziękuje za pomoc jest 50 % sukcesu. Gdy brama jest w ruchu pokazuje że jest otwarta a jak tylko się zatrzyma (gdy jest otwarta) informuje ze jest zamknięta na odwróconej logice. Próbowałem na wszystkich 6 funkcjach na 2.5. Na normalnej logice odwrotnie oczywiście. Pozdrawiam