SRW-01 nietypowe podłaczenie

Sterownik rolet
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

Witam,

Mam roletę za którą jest jej sterownik SRW-01, sterownikiem tym mogę tylko i wyłącznie sterować z wifi.

Obecnie wszytko działa poprawnie, jednakże chcę się zabezpieczyć na wypadek awarii SRW-01 dlatego że podczas jego awarii aby dostać się do środka schowka muszę jakoś roletę obejść (zniszczenie, możliwe jej uszkodzenie).

Podłącze dodatkowy przewód, który będzie schowany i odizolowany (w złączce), a jak przyjdzie potrzeba jego użycia połączę końce A i B.
Oczywiście wyłączę napięcie na tej linii zasilającej -> połączę A i B -> włączę zasilanie -> roleta się podniesie tak aby można było tam wejść -> wyłączę ponownie zasilanie -> dokonam niezbędnych napraw (np. wymienię moduł).
SRW-01.png
Mam pomysł aby dołożyć sobie awaryjne podnoszenie omijające SRW, pytanie tylko czy takie podłączenie nie spowoduję np. zapalenie się SRW lub jego permanentne uszkodzenie?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Powinieneś do puszki poprowadzić sobie dodatkowe dwa przewody od dwój środkowych zacisków w SRW.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

Muszę wspomnieć że tą puszką w tej sytuacji jest numer domu (z niego ciągnę zasilanie rolety), chcę wykorzystać istniejący już przewód PE (NIE jest używany - numer domu w II klasie, planuje ten przewód przemalować - opisać), a wystarczy mi tylko awaryjne podniesienie.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

No to tylko jeszcze musisz się upewnić, że PE nie jest przypadkiem do czegoś podłączony.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

pzygmunt wrote: Mon Oct 26, 2020 11:24 am No to tylko jeszcze musisz się upewnić, że PE nie jest przypadkiem do czegoś podłączony.
Oczywiście, rozumiem że takie podłączenie może być?
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jeśli będziesz zwierał A z B to musisz się upewnić, że na przeciwnym kierunku nie ma fazy. Inaczej poleci silnik.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jeżeli na przeciwnym kierunku będziesz miał w danej chwili L i zrobisz zwarcie pomiędzy A i B dojdzie do dużego wzrostu prądu co może spowodować sklejenie przekaźników. Wtedy uszkodzeniu ulegnie silnik oraz sterownik. Trochę niebezpieczne podłączenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

Dzięki za informację, to ma być ostateczność - jak będę wiedział że inaczej nie podniosę roletę bo SRW padł inaczej w razie awarii sterownika zostaje mi rozwiercenie nitów, wygięcie blachy obudowy i próba ręcznego podniesienia "pancerza" rolety.

PS.
Nawet dla większego bezpieczeństwa mogę wybić S dla tego obwodu i podać napięcie przez ten dodatkowy przewód (ale z tej samej różnicówki). Wtedy raczej nie będzie podawane napięcie na przeciwnym kierunku z SRW, jak się mylę proszę o poprawę.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

rav.b wrote: Mon Oct 26, 2020 1:52 pm Dzięki za informację, to ma być ostateczność - jak będę wiedział że inaczej nie podniosę roletę bo SRW padł inaczej w razie awarii sterownika zostaje mi rozwiercenie nitów, wygięcie blachy obudowy i próba ręcznego podniesienia "pancerza" rolety.

PS.
Nawet dla większego bezpieczeństwa mogę wybić S dla tego obwodu i podać napięcie przez ten dodatkowy przewód (ale z tej samej różnicówki). Wtedy raczej nie będzie podawane napięcie na przeciwnym kierunku z SRW, jak się mylę proszę o poprawę.
Zawsze możesz sobie też kupić jedno SRW zapasowe i wymienić na szybko ;). Albo w razie awarii zdemontować SRW i zwierać na krótko odpowiednie przewody, aby podnieść roletę, lub przepiąć przewody bezpośrednio pod przyciski do sterowania roletą z mechaniczną blokadą wciśnięcia obu na raz.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
rav.b
Posts: 350
Joined: Mon Nov 26, 2018 9:09 am
Location: Niepołomice/Lipnica Mała

Post

klew wrote: Mon Oct 26, 2020 2:06 pm
rav.b wrote: Mon Oct 26, 2020 1:52 pm Dzięki za informację, to ma być ostateczność - jak będę wiedział że inaczej nie podniosę roletę bo SRW padł inaczej w razie awarii sterownika zostaje mi rozwiercenie nitów, wygięcie blachy obudowy i próba ręcznego podniesienia "pancerza" rolety.

PS.
Nawet dla większego bezpieczeństwa mogę wybić S dla tego obwodu i podać napięcie przez ten dodatkowy przewód (ale z tej samej różnicówki). Wtedy raczej nie będzie podawane napięcie na przeciwnym kierunku z SRW, jak się mylę proszę o poprawę.
Zawsze możesz sobie też kupić jedno SRW zapasowe i wymienić na szybko ;). Albo w razie awarii zdemontować SRW i zwierać na krótko odpowiednie przewody, aby podnieść roletę, lub przepiąć przewody bezpośrednio pod przyciski do sterowania roletą z mechaniczną blokadą wciśnięcia obu na raz.
No własnie nie bardzo, SRW znajduje się w małej rozdzielnicy która to znajduje się w "pomieszczeni" zamykanym tą własnie roletą.
Jeżeli SRW padnie gdy roleta jest podniesiona mogę tak zrobić ale gdy roleta jest opuszczona to już nie.
Uparłem się na roletę elektryczna to teraz mam za swoje :lol:
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 1x INW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini

Return to “ZAMEL SRW-01”