1. Wgrywamy soft do przedstawionego modułu ale może być dowolny ESP 8266/8285 - plik i ustawienia w załączniku:
Dodatkowa uwaga: dla ESP12F można wgrać wersję 16Mbit i wtedy można zrobić update OTA w jednym kroku dla ESP01M (8Mbit) trzeba będzie użyć GUI-GenericUpdater i wykonać aktualizację w 2 krokach. Dostęp do OTA xxx:81/update
2. Po udanym wgraniu moduł zacznie migać diodą na GPIO15 i rozgłaszać sieć "dimm3":
Miganie diody co 0,5sek = brak połączenia / w trakcie łączenia
Dioda wyłączona = prawidłowa praca, połączony z WIFI i Supla cloud
Dioda włączona = tryb konfiguracji
3. Łączymy się z modułem i powinna wyskoczyć sama strona konfiguracji jeśli nie to wpisujemy 192.168.4.1. Uzupełniacie dane potrzebne do zalogowania się w Supla cloud i nadajecie nazwę własną dla modułu. Zapisujecie i czekacie aż moduł połączy się z wifi i zarejestruje w cloud.
4. Moduł ma 3 niezależne kanały z 2x MOSFET który może być obciążony około 100W na kanał.
5. Soft ma kilka funkcji wbudowanych jak łagodny start, możliwość pracy niezależnie od połączenia z WIFI/Cloud.
6. Ponowne wejście w tryb konfiguracji możliwy jest przez przycisk konfiguracji (patrz status LED)
7. Sterowanie z aplikacji jak w standardowym ściemniaczu i do dyspozycji mamy 3 kanały + kanał termometru GPIO2 (zalecane wyjście kablami na dalszą odległość, ponieważ moduł wydziela ciepło i wyniki będą zafałszowane. Wbudowany też termometr NTC A0 z funkcją zabezpieczającą moduł przed przegrzaniem.
8. Moduł jest dostosowany na napięcie z przedziału 5V - 24V
9. Wszystkie połączenia znajdziecie na schemacie i opisie płytki gdzie należy wpiąć LEDy i przyciski
Opis działania przycisków każdy z 3 kanałów działa tak samo:
a) Jedno kliknięcie: włączamy lub wyłączamy światło do poprzednio ustawionego poziomu
b) Trzymanie przycisku: ściemnianie/rozjaśnianie. Domyślnie ustawiony jest tryb pracy ciągłej od 0%>>100%>>0% itd. Ponowne wciśnięcie przycisku zmienia kierunek jeśli było ściemnianie to rozpocznie się rozjaśnianie i na odwrót. (jest możliwość zmiany trybu na 0% >>100%>> stop / 100%>>0% stop - patrz dalej konfiguracja)
c) Dwa kliknięcia: uruchamiamy 100% jasności i gasimy 1 kliknięcie
d) 3 kliknięcia uruchamiamy scenę - ustawienia scen w sekcji konfiguracja
Tryb konfiguracji dla każdego kanału osobno:
Klikamy 10x: wejście do trybu sygnalizowane jest uruchomieniem światła 0%>>100%>>0%>100% i powróci do poprzedniej wartości %
Jak jesteśmy w trybie konfiguracji to:
a) 2x kliknięcie włączamy/wyłączamy sceny dla danego kanału (przycisku). Potwierdzenie to mignięcie na 0,5 sek diody statusu (GPIO15).
b) 3x kliknięcie zapisujemy scenę. Uprzednio należy ustawić poziomy % dla poszczególnych kanałów. Może być też 3x 0% aby wszystkie kanały wyłączyć jedną sceną lub np ustawić pierwszy kanał 10% drugi 50% a trzeci 60%. Pełna dowolność

c) 5x kliknięcie zmieniamy tryb pracy przycisku z ciągłego 0%>>100%>>0% itd. lub na przerywany 0%>>100%>>stop - w tym trybie wciskamy przycisk i po osiągnięciu min lub max dalej się nic nie dzieje i należy puścić przycisk i ponownie przytrzymać aby zmienić kierunek.
Tryb konfiguracji kończy się po 20sek gdzie ponownie wyjście zapala szybko z 0% do 100% dwa razy i powraca do poprzedniej wartości.
Moduł wykorzystuje także termometr z A0 (NTC10k) jako kanał ale także jako wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem i powyżej 90 stopni wyłączy wszystkie kanały ściemniacza.
Uwaga!: koniecznie należy wlutować rezystor NTC 10k aby nie doszło do uszkodzenia wejścia A0 z uwagi na napięcie 3,3V.
Schemat PCB: Gerbery PCB - wersja ESP-01M: