SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

Ok dzięki wszystkim za pomoc póki co :)
krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Nov 19, 2020 9:45 pm Szedłbym w dodatkowy przewód lub osobny kontaktron.
A jeszcze jedno. Ten dodatkowy kontaktron to do SBW analogicznie podłączyć jak ten który będzie do Beninca?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jedną stronę kontaktronu podpinasz do A1 lub A2 a drugą do IN1 lub IN2
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czyli np. Jeden do A1 i IN1, a drugi do A1 i IN2
SUPLA.... Nareszcie w domu.
krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

@pzygmunt uprzedziłeś moje pytanie do @miroph ;) dzięki!
krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

Czy taki zestaw będzie OK?
https://www.elektrykasklep.pl/towar/b-3 ... y-obudowa/
https://www.elektrykasklep.pl/towar/k-1 ... zna-biala/
https://www.elektrykasklep.pl/towar/or- ... opuszkowy/

Kontaktron metalowy do bramy zewnętrznej, a ten drugi do garażowej. No i zasilacz.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jak najbardziej tak.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Patrząc na instrukcję obsługi https://www.pilotydobram.pl/files/315/9 ... imum-t.pdf to zgodnie z rysunkiem 15.2b na płytce z transformatorem mamy pomiędzy 2 i 3 (numeracja na poniższym rysunku) zworę.
Wisniowski-Optimum.jpg
Jeśli na tej płytce nie ma od drugiej strony żadnych elementów elektronicznych i jest to tylko i wyłącznie płytka połączeniowa, to można tą zworkę odłączyć i zrobić zworkę na płycie sterownika pomiędzy 5 i 4 (szary i zielony przewód). Oczywiście wtedy odłączamy przewód zielony i możemy wykorzystać go do sygnalizacji stanu bramy.

Proszę kolegów o ewentualne potwierdzenie mojej propozycji.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

Potwierdzam, że zwora o ktorej piszesz u mnie jest. Widać ją na foto przeslanym wczesniej.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

To zrób tak:

1. Odłącz zasilanie 230V.
2. Odłącz zworkę między zaciskami 2 i 3 na płytce przy transformatorze.
3. Podłącz multimetr sygnalizujący zwarcie do następujących zacisków na płytce przy transformatorze:
- 1 i 8 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 2 i 9 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 3 i 10 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 4 i 11 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 5 i 11 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 6 i 12 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 7 i 12 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 4 i 5 - powinno być sygnalizowane zwarcie,
- 6 i 7 - powinno być sygnalizowane zwarcie.
W każdej innej konfiguracji pomiaru (np. 1 i 2) nie powinieneś mieć sygnalizacji zwarcia.
4. Jeśli wszystko się zgadza z powyższym opisem, to odłącz na płytce sterownika zielony przewód z zacisku 4 i podłącz zworkę pomiędzy zaciskiem 4 i zaciskiem 5 na płytce sterownika.
5. Sprawdź, czy otwieranie i zamykanie bramy działa prawidłowo. Jeśli tak, to zielony przewód możesz wykorzystać do IN1 w SBW-02. Na płycie centrali podłącz go do zacisku 9.
Pozdrawiam