Ustaw multimetr na wykrywania zwarcia/przejścia i podłącz sondy do zacisków 8 i 9.
Zamknij i otwórz bramę obserwując co się dzieje.
Jeśli sygnalizacja multimetru będzie cały czas jednakowa to powtórz próbę z 7 i 8.
Napisz też w w ogóle coś do zacisków 7,8,9 masz podłączone (poza Suplą)
SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum
-
krumarcin
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm
Sprawdzę jutro.
Do zacisków 7,8,9 podłączony jest tylko wyłącznik krańcowy i supla.
Do zacisków 7,8,9 podłączony jest tylko wyłącznik krańcowy i supla.
-
krumarcin
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm
Sprawdzone.
Sprawa wygląda tak.
Sondy pomiędzy 7 i 8 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,
Sondy pomiędzy 8 i 9 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,.
Bramę puściłem w obu przypadkach w pełnym zakresie otwarcia, zamknięcia.
Jedyna różnica jest taka, że na wyłączonym zasilaniu napędu, buzzer pomiędzy 7 i 8 sygnalizuje przejście a pomiędzy 8 i 9 przejścia nie ma.
Sprawa wygląda tak.
Sondy pomiędzy 7 i 8 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,
Sondy pomiędzy 8 i 9 - buzzer non stop sygnalizuje przejście,.
Bramę puściłem w obu przypadkach w pełnym zakresie otwarcia, zamknięcia.
Jedyna różnica jest taka, że na wyłączonym zasilaniu napędu, buzzer pomiędzy 7 i 8 sygnalizuje przejście a pomiędzy 8 i 9 przejścia nie ma.
-
krumarcin
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm
Teraz wychodzi tak:
Sondy pod + i 7 - brama zamknięta około 13,8V, brama otwarta około 9,5 V,
Sondy pod + i 9 - na odwrót, czyli brama zamknięta około 9,5 V, brama otwarta około 13,8 V.
Sondy pod + i 7 - brama zamknięta około 13,8V, brama otwarta około 9,5 V,
Sondy pod + i 9 - na odwrót, czyli brama zamknięta około 9,5 V, brama otwarta około 13,8 V.
-
krumarcin
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm
Na multimetrze ustawilem pomiar stałego napięcia
-
krumarcin
- Posts: 49
- Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm
Sondy pod + i 7 - brama zamknięta około 27,5V, brama otwarta około 22,2 V,
Sondy pod + i 9 - na odwrót, czyli brama zamknięta około 22,2 V, brama otwarta około 27,5 V.
W trakcie pracy napędu napięcie oscyluje w granicach 24 V - 26 V
Sondy pod + i 9 - na odwrót, czyli brama zamknięta około 22,2 V, brama otwarta około 27,5 V.
W trakcie pracy napędu napięcie oscyluje w granicach 24 V - 26 V
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Obawiam się, że logika automatyki jest na DC, a SBW jest zasilane z AC.
Tak czy inaczej poziomy napięć też nie są takie jakie są potrzebne. Bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał i tak zastosować dodatkowy kontaktron. Jeszcze @miroph powinien się wypowiedzieć.
Tak czy inaczej poziomy napięć też nie są takie jakie są potrzebne. Bardzo prawdopodobne, że będziesz musiał i tak zastosować dodatkowy kontaktron. Jeszcze @miroph powinien się wypowiedzieć.
SUPLA.... Nareszcie w domu.