SBW-02 + Beninca CP.CORE 6B + Wiśniowski Optimum

krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

Przypominam że SBW mam na zewnętrznym zasilaniu zupełnie innym niz centralka napędu, jeśli to ma znaczenie
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

To nie będzie to działać poprawnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak jak pisałem w pierwszym poście. Czujniki będą działać tylko wtedy gdy podłączane są do tego samego potencjału (zasilania) co SBW.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Zrób tak jak pisze Przemysław.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Jeśliby ten sterownik bramy wystawiał jakieś sensowny stan 0/1 względem własnego zasilania, to można byłoby zastosować mały przekaźnik, który to dawałby właściwy stan do IN1 względem dodatkowego zasilania SBW-02. Ale z tego co pomierzył @krumarcin, nic sensownego nie da się wyciągnąć.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

Dobra podłączyłem z zewnętrznym kontaktronem i wszystko dziala prawidlowo tak jak powinno. Jakos za tydzień bede do tego wpinal naped Beninca, mam nadzieje ze pojdzie sprawniej ;)
Dzieki wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie:)
krumarcin
Posts: 49
Joined: Mon Nov 09, 2020 7:38 pm

Post

Witam po przerwie.
Napęd Beninca podłączony. Wszystko działa jak należy :)
Dzięki wielkie jeszcze raz wszystkim za pomoc :)

Return to “ZAMEL SBW-02”