Ds18b20 i długie przewody

rychmar
Posts: 8
Joined: Fri Nov 18, 2016 7:29 pm

Post

Pod RPi mam podłączone 2 sztuki ds18b20, przewód "skrętka" tak około 12m no i cuda się dzieją , Raz czujnik jest wykrywany raz nie, gubi pomiary.
Rezystor podciągający do +5V zmieniłem na 1k2 i nie pomogło.
Robiłem już kilka instalacji na tych czujnikach na odległości 20m w bardzo zakłóconym środowisku i nie było takich problemów.
Co może być przyczyną?
0xFF
Posts: 308
Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm

Post

A te kilka instalacji też na RPI ? Te same środowisko?
rychmar
Posts: 8
Joined: Fri Nov 18, 2016 7:29 pm

Post

Nie, instalacje na moich sterownikach do boczniakarni.
0xFF
Posts: 308
Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm

Post

RPi ma wejścia na 3.3V. Pullup powinien być do +3.3V, albo jakiś dziennik napięcia dać.
maghost
Posts: 99
Joined: Sun Mar 27, 2016 12:30 am

Post

Rezystor podciągający na długi kabel daj 2k2 , mniejszego raczej nie, bo będzie ciężko wymusić stany.

PS
Jak masz jakiś analizator albo oscyloskop to możesz zobaczyć co się dzieje na końcach

Return to “Ogólna dyskusja”