krycha88 wrote: Sun Dec 27, 2020 4:03 pmPokaż screeny to poprawie w ciemno nie mam tego wyświetlacza.lukasz.hary wrote: Sun Dec 27, 2020 3:38 pmWiem że padła deklaracja o braku wsparcia dla innych wyświetlaczy ale dodatkowa pozycja wybrania popularnego wyświetlacza dla Wemosa D1 mini 0,66'' 64x48 do wykonania szybkiej "kanapki" byłaby genialnym uzupełnieniem ( przy zastosowaniu tego wyświetlacza i wybraniu 0,96 działa to prawie już teraz prawie dobrze - tylko częściowo ucina informację o temperaturze czy wilgotności, przy współpracy z BME 280 )krycha88 wrote: Tue Dec 15, 2020 8:35 pm oled_2.PNG
Dodałem braki:
-możliwość ustawienia rodzaju wyświetlacza w GUI - SSD1306 oraz SH1106
-wyświetlanie nazwy DSów
-wyświetlanie statusu połączenia
Od razu zastrzegam, że nie będzie wsparcia dla innych wyświetlaczy- szkoda zadawać to pytanie![]()
GUI Generic
-
lukasz.hary
- Posts: 13
- Joined: Thu Apr 02, 2020 1:28 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Daro1003
- Posts: 114
- Joined: Fri Jan 18, 2019 6:22 am
Witam
Pytanie jak działa zapis konfiguracji modułu ?
Dałem Tools i save config wygenerowany plik zapisałem. Odpalam inny moduł i daje Load config wybieram wcześniej pobrany plik klikam upload i wszystko idzie. Po restarcie modułu ustawienia nie weszły.
Pytanie jak działa zapis konfiguracji modułu ?
Dałem Tools i save config wygenerowany plik zapisałem. Odpalam inny moduł i daje Load config wybieram wcześniej pobrany plik klikam upload i wszystko idzie. Po restarcie modułu ustawienia nie weszły.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Po restarcie powinny się wczytać ustawienia. Ta funkcjonalność miała służyć tylko kopia zapasowej dla konkretnego moduły nie można przenosić jej na inne urządzenie.Daro1003 wrote: Sun Dec 27, 2020 5:36 pm Witam
Pytanie jak działa zapis konfiguracji modułu ?
Dałem Tools i save config wygenerowany plik zapisałem. Odpalam inny moduł i daje Load config wybieram wcześniej pobrany plik klikam upload i wszystko idzie. Po restarcie modułu ustawienia nie weszły.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Daro1003
- Posts: 114
- Joined: Fri Jan 18, 2019 6:22 am
Ok więc jasna sprawa.
Jescze pytanie mam wgrane do dwóch modułów takich samych z tymi samymi ustawieniami i jeden moduł podczas restartu zachowuje się ok drugi natomiast podczas restartu kliknie przekaźnikami wszystkimi - i teraz ważna sprawa nie przy restarcie zasilania lecz klikając w menu w opcje Restart. Od czego to zależy ? Dwa te same moduły ?
Jescze pytanie mam wgrane do dwóch modułów takich samych z tymi samymi ustawieniami i jeden moduł podczas restartu zachowuje się ok drugi natomiast podczas restartu kliknie przekaźnikami wszystkimi - i teraz ważna sprawa nie przy restarcie zasilania lecz klikając w menu w opcje Restart. Od czego to zależy ? Dwa te same moduły ?
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Zobacz na tym sofcie czy działa już poprawnie kalibracjaPatryk wrote: Sat Dec 26, 2020 9:39 pm @krycha88
Wracając do gniazdka.
( Oleda jeszcze nie sprawdziłem - ale z góry dziękuję).
Żarówka "starego" typu 60W
( Za chwilę będzie cdn... )
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Dużo lepiej.
Jeszcze wydaję mi się do "poprawki" moc pozorna.
Przy współczynniku mocy = 1,000 moc pozorna powinna być taka sama jak moc czynna.
Jeszcze wydaję mi się do "poprawki" moc pozorna.
Przy współczynniku mocy = 1,000 moc pozorna powinna być taka sama jak moc czynna.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
1.Zauważyłem również, że moduł nie "przyjmuje" wprowadzanego napięcia.
Nie ważne, czy wprowadze 100V, 200V czy nawet 250V - to w apce cały czas pokazuje mi ok 217~219V.
2. Może się mylę, ale jakoś wolno zaczęło się wczytywanie poszczególnych stron konfiguracyjnych.
Nie ważne, czy wprowadze 100V, 200V czy nawet 250V - to w apce cały czas pokazuje mi ok 217~219V.
2. Może się mylę, ale jakoś wolno zaczęło się wczytywanie poszczególnych stron konfiguracyjnych.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
ale gdzie to wprowadzasz? przecież takie wartości nigdzie nie są zapamiętywane.Patryk wrote: Sun Dec 27, 2020 8:54 pm 1.Zauważyłem również, że moduł nie "przyjmuje" wprowadzanego napięcia.
Nie ważne, czy wprowadze 100V, 200V czy nawet 250V - to w apce cały czas pokazuje mi ok 217~219V.
Zmieniałem tylko metodę do kalibracji więc nie powinno mieć to wpływuPatryk wrote: Sun Dec 27, 2020 8:54 pm 2. Może się mylę, ale jakoś wolno zaczęło się wczytywanie poszczególnych stron konfiguracyjnych.
tutaj musiałbym zastosować taki algorytm jak kolega @elmaya. Zapytam się go czy mogęPatryk wrote: Sun Dec 27, 2020 8:54 pm Jeszcze wydaję mi się do "poprawki" moc pozorna.
Przy współczynniku mocy = 1,000 moc pozorna powinna być taka sama jak moc czynna.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Budek
- Posts: 177
- Joined: Sun Apr 08, 2018 2:53 pm
- Has thanked: 1 time
Mam to samo.Patryk wrote: Sun Dec 27, 2020 8:54 pm 1.Zauważyłem również, że moduł nie "przyjmuje" wprowadzanego napięcia.
Nie ważne, czy wprowadze 100V, 200V czy nawet 250V - to w apce cały czas pokazuje mi ok 217~219V.
2. Może się mylę, ale jakoś wolno zaczęło się wczytywanie poszczególnych stron konfiguracyjnych.
Zarowka klasyczna 100W.
Robie kalibracje. Wpisuje 231 volt i 100 w.
Kalibracje robilem 2x. Soft 1.1.2
Wynik w apce
/Budek
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Tu:krycha88 wrote: Sun Dec 27, 2020 9:04 pmale gdzie to wprowadzasz? przecież takie wartości nigdzie nie są zapamiętywane.Patryk wrote: Sun Dec 27, 2020 8:54 pm 1.Zauważyłem również, że moduł nie "przyjmuje" wprowadzanego napięcia.
Nie ważne, czy wprowadze 100V, 200V czy nawet 250V - to w apce cały czas pokazuje mi ok 217~219V.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.