Supla ROW2 + włącznik schodowy podwójny

Sterownik dwukanałowy
czarny588
Posts: 14
Joined: Mon Sep 30, 2019 7:55 am

Post

Witam
Potrzebuje schamatu, podłączenia row2 pod wlacznik schodowy podwójny, z row1 sobie poradzilem ale z podwójnymi to jakiś horror, próbuje już od paru godzin i za cholerę mi nie wychodzi.
Dziękuję
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

ROW-02 nie będzie działał jak schodowy bo jest dwukanałowy i ma przypisane każde z wejść pod dany przekaźnik. Jeżeli instalacja była robiona standardowo pod łącznik schodowy to braknie przewodów. Musiałbyś mieć z jednej i drugiej strony zasilanie a od strony ROW-02 dodatkowo wyprowadzenie na lampę.
Last edited by Mirosław F. on Tue Dec 29, 2020 5:20 pm, edited 1 time in total.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
czarny588
Posts: 14
Joined: Mon Sep 30, 2019 7:55 am

Post

O kurde,

A co można zastosować zamiennego by zadziałało?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Lepiej zastosować dwa ROW-01.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
czarny588
Posts: 14
Joined: Mon Sep 30, 2019 7:55 am

Post

miroph wrote: Tue Dec 29, 2020 5:17 pm ROW-02 nie będzie działał jak schodowy bo jest dwukanałowy i ma przypisane każde z wejść pod dany przekaźnik. Jeżeli instalacja była robiona standardowo pod łącznik schodowy to braknie przewodów. Musiałbyś mieć z jednej i drugiej strony zasilanie a od strony ROW-02 dodatkowo wyprowadzenie na lampę.
A jeszcze jedno pytanie, bo znając schemat row 01 schodowy, wychodzi mi że w powinno to grać, zasilanie mam tu i tu, nie stanowi to problemu

Czy można było by podrzucić schemat gdy instalacja nienjest robiona "standardowo"
User avatar
lukosław
Posts: 119
Joined: Mon Oct 28, 2019 8:20 am

Post

Mam 2 sztuki ROW2 pracujące w konfiguracji schodowej, ale z włącznikami zwiernymi (dzwonkowymi). Oba działają bez problemu. Jeśli masz taką możliwość wymiany włączników to polecam to rozwiązanie.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Proszę. Tak to będzie działać na podwójnym schodowym.