znamionowy pobór mocy wynosi 0,45W. Przeliczając to otrzymujemy
Code: Select all
I = P / U
I = 0,45 / 230V = 0,0019A = 1,9 Miliamper [mA]
Code: Select all
I = P / U
I = 0,45 / 230V = 0,0019A = 1,9 Miliamper [mA]
Raczej powinno być 45W.
Code: Select all
I = 45W / 230V =0,195 A = 195 Miliamper [mA]wojtas567 wrote: Fri Mar 10, 2017 7:39 pm i jeszcze jeden punkt jest błędny 2 x 5A/230V AC - tu jest jeden przekaźnik więc powinno być 1 x 5A/230V
Tu się pomyliłem.
Sam napisałeś, że esp pobiera ok 300mA, a licząc zgodnie z danymi podawanymi w specyfikacji wychodzi 1,9 Miliamper.wojtas567 wrote: Fri Mar 10, 2017 8:57 pm a idąc dalej to jest prąd przy 3,3V, więc przeliczając to dalej czyli przy 230V wychodzi jak najbardziej prawidłowo to co jest w specyfikacji.
Code: Select all
I = 0,45W/ 230V = 0,0019A = 1,9 Miliamper [mA]To jest wersja jednoprzekaźnikowa.marcinkowski wrote: Fri Mar 17, 2017 2:13 pm Chciałbym skorzystać z obecnej promocji, na w/w, ale chciałbym się jeszcze upewnić.
Moduł out of the box umożliwia sterowanie roletą zewnętrzną?