W nawiązaniu do do softu GUI, mam pytanie czy nie można byłoby dołożyć na inne GPIO dodatkowych czujników DS18B20?
Na chwilę obecną możemy po wyborze konkretnego GPIO dla MultiDS dodać 10szt czujników DS18B20.
Czy nie udałoby się zrobić możliwości wyboru innych czujników w "ustawieniu GIPO dla DHT11" lub "ustawieniu GIPO dla DH22" ?
Chodzi mi konkretnie o czujnik DS. Wtedy można byłoby dorzucić kolejne czujniki DS na inne GPIO. Czy w ogóle istnieje możliwość bu układ obsłużył więcej niż 10 DS-ów?
GUI Generic
-
ROUR
- Posts: 36
- Joined: Sat Jan 27, 2018 12:34 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
ROUR
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Musiałbyś sobie sam skompilować soft zmieniając wartość:ROUR wrote: Wed Jan 13, 2021 8:37 am W nawiązaniu do do softu GUI, mam pytanie czy nie można byłoby dołożyć na inne GPIO dodatkowych czujników DS18B20?
Na chwilę obecną możemy po wyborze konkretnego GPIO dla MultiDS dodać 10szt czujników DS18B20.
Czy nie udałoby się zrobić możliwości wyboru innych czujników w "ustawieniu GIPO dla DHT11" lub "ustawieniu GIPO dla DH22" ?
Chodzi mi konkretnie o czujnik DS. Wtedy można byłoby dorzucić kolejne czujniki DS na inne GPIO. Czy w ogóle istnieje możliwość bu układ obsłużył więcej niż 10 DS-ów?
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ger.h#L100
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Pawele
- Posts: 177
- Joined: Tue Sep 05, 2017 5:59 pm
Udało mi się wrzucić i odpalić na Yunshan - z którym miałem straszny problem, żeby cokolwiek wgrać.
Czyli potem po adresie lokalnym albo po wejściu w config można wgrywać sobie update przez przeglądarkę?
Czyli potem po adresie lokalnym albo po wejściu w config można wgrywać sobie update przez przeglądarkę?
Tak. Zakładka Aktualizacja, wgrywasz GUI Update. bin a potem co chcesz czy to będzie GUI czy inny.Pawele wrote: Wed Jan 13, 2021 5:59 pm Udało mi się wrzucić i odpalić na Yunshan - z którym miałem straszny problem, żeby cokolwiek wgrać.
Czyli potem po adresie lokalnym albo po wejściu w config można wgrywać sobie update przez przeglądarkę?
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
Pawele
- Posts: 177
- Joined: Tue Sep 05, 2017 5:59 pm
To superMmof wrote: Wed Jan 13, 2021 6:12 pmTak. Zakładka Aktualizacja, wgrywasz GUI Update. bin a potem co chcesz czy to będzie GUI czy inny.Pawele wrote: Wed Jan 13, 2021 5:59 pm Udało mi się wrzucić i odpalić na Yunshan - z którym miałem straszny problem, żeby cokolwiek wgrać.
Czyli potem po adresie lokalnym albo po wejściu w config można wgrywać sobie update przez przeglądarkę?
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Jeżeli działa to po co zmieniać?Pawele wrote: Wed Jan 13, 2021 6:27 pm To superCzyli chyba warto powoli pozamieniać starsze softy z sonoff'ów itp urządzeń? Nowszy soft, większe możliwości no i łatwa konfiguracja w przypadku, kiedy coś jest gdzieś głęboko w puszce schowane.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Rafaello
- Posts: 108
- Joined: Sun May 29, 2016 1:34 pm
a może ktoś próbował odpalić na takie wersji https://pl.aliexpress.com/item/33020937 ... web201603_, niby wszystko działa ale niestety nie jestem stanie sterować wyjściami przez MCP23017krycha88 wrote: Sun Jan 10, 2021 7:41 pm Dawno nie było nowych ficzerów, więc dzisiaj dodałem wsparcie dla MCP23017Jest to wersja która umożliwia dodanie 16 przekaźników oraz 16 przycisków za pomocą GUI. Jedynie co trzeba zrobić to w konfiguracji i2c wybrać SDA oraz SCL i MCP23017 dać na załącz. Jeżeli tego nie zrobicie to będzie wszystko działać po staremu.
i2c_MCP23017.PNG
wtedy dla przekaźników oraz przycisków ustawiacie adress oraz pin
i2c_MCP23017_relay.PNG
możecie dla przekaźników oraz przycisków ustawić jeden adres wtedy będziecie mieć do dyspozycji 16 wspólnych pinów- na liście wyświetlają się tylko wolne piny. Wykorzystane piny możecie również wykorzystać do sterowania roletami.
Wszystko testowałem na takim układzie:
https://pl.aliexpress.com/item/32773642168.html
Może powstanie wersja PRO która umożliwi wykorzystanie aż 4 x MCP23017.
Należy również podziękować koledze @elmaya za odpowiednie dostosowanie biblioteki
Pozdro
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
a ustawiłeś poprawnie adres łącząc odpowiednie piny na MCP23017?Rafaello wrote: Wed Jan 13, 2021 6:52 pm a może ktoś próbował odpalić na takie wersji https://pl.aliexpress.com/item/33020937 ... web201603_, niby wszystko działa ale niestety nie jestem stanie sterować wyjściami przez MCP23017
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
Rafaello
- Posts: 108
- Joined: Sun May 29, 2016 1:34 pm
wydaje mi się że takkrycha88 wrote: Wed Jan 13, 2021 7:11 pma ustawiłeś poprawnie adres łącząc odpowiednie piny na MCP23017?Rafaello wrote: Wed Jan 13, 2021 6:52 pm a może ktoś próbował odpalić na takie wersji https://pl.aliexpress.com/item/33020937 ... web201603_, niby wszystko działa ale niestety nie jestem stanie sterować wyjściami przez MCP23017
A0 A1 A2 do GND i adres 0x20
SDA na GPIO4, SCL na GPIO5
i 5 przekaźników od A0 do A4
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Podeślij mi to co wyświetla się na serial monitorze ustaw prędkość 74880Rafaello wrote: Wed Jan 13, 2021 7:20 pm wydaje mi się że tak
A0 A1 A2 do GND i adres 0x20
SDA na GPIO4, SCL na GPIO5
i 5 przekaźników od A0 do A4
https://gui-generic-builder.supla.io/