SRW-01 - podłączenie

Sterownik rolet
Awatar użytkownika
miroph
Posty: 753
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

śr wrz 09, 2020 9:50 am

Na każdym niepodłączonym przewodzie w pobliżu fazowego będzie się odkładał potencjał który jest w stanie "zapalić" neonówkę.
Próbnik tego typu można wykorzystać do przykręcenia śrubki. Można użyć żarówki z przewodami, a najlepszym i najbardziej bezpiecznym narzędziem jest multimetr. Jeżeli posiadasz w tej puszce niebieski przewód to albo będzie podłączony do N albo będzie w innej puszce lub rozdzielnicy "czekał" na podłączenie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
tel. 32 210-46-65 w.334
baro7
Posty: 2
Rejestracja: śr wrz 09, 2020 7:20 am

śr wrz 09, 2020 10:46 am

Sprawdzam fazerem.
W puszce obok mam:
Załączniki
IMG_20200909_124542.jpg
IMG_20200909_124542.jpg (1.28 MiB) Przejrzano 527 razy
Nie mam pojęcia co robię
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10623
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

śr wrz 09, 2020 10:48 am

Wrzuć lepsze zdjęcie (oddal i daj mniej światła). Pokaż jeszcze co masz w trzeciej puszce i opisz co pod którym łącznikiem jest obecnie podłączone.
Wygląda, że jest z czego wybierać więc N powinien się znaleźć.
forall
Posty: 173
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

pt sty 15, 2021 1:04 pm

Ktoś podpinal taki włącznik do SRW-01,to jest simon54 włącznik żaluzjowy trójpozycyjny...
Załączniki
IMG_20210115_140028.jpg
IMG_20210115_140028.jpg (2.86 MiB) Przejrzano 285 razy
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1753
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

pt sty 15, 2021 1:10 pm

SRW-01 - Simon
L - L
IN1 - 1
IN2 - 2
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
forall
Posty: 173
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

pt sty 15, 2021 7:37 pm

Robert Błaszczak pisze:
pt sty 15, 2021 1:10 pm
SRW-01 - Simon
L - L
IN1 - 1
IN2 - 2
Hm tylko u mnie to wygląda tak przy oryginalnym włączniku: search.php?author_id=3841&sr=posts
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1753
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

pt sty 15, 2021 7:48 pm

Czyli jak?
Nie bardzo wiem, co chciałeś podlinkować.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
forall
Posty: 173
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

pt sty 15, 2021 8:25 pm

O ten wątek chciałem wrzucić: viewtopic.php?f=36&t=6834&start=10
tak wygląda podłączenie do oryginalnego włącznika, a niestety w 3 miejscach musze z niego zrezygnować i podłączyć tego simona.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 10623
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontaktowanie:

pt sty 15, 2021 8:53 pm

Niebieskie wyjmujesz i łączysz złączką Wago.
Brązowy pod L. Pozostałe dwa pod 1 i 2.
forall
Posty: 173
Rejestracja: sob cze 15, 2019 10:36 am

sob sty 16, 2021 7:46 pm

Dzięki panowie za pomoc roleta śmiga :-)
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SRW-01”