MEW-01 - dwa przekładniki pod jedną fazę MEWa01?

stratus84
Posts: 39
Joined: Sat Jan 18, 2020 7:01 pm

Post

Witam, na wstępie nie jestem elektrykiem, nie wiedziałem też gdzie zadać pytanie więc założyłem nowy temat - jeśli złe miejsce proszę admina o zmianę lokalizacji posta.
Od dłuższego czasu mam dwa podliczniki MEW01, jeden który mierzy cały dom oraz drugi który opomiarowywuje powietrzną pompę ciepła. Wygląda to tak:

Image

Kiedyś mnie zastanawiał sposób podłączenia przez elektryka i dziś się zorientowałem, że jakieś zużycie mi ucieka... główny MEW01 pokazywał np 6KW a MEW01 od pompy tylko 5KW... Zdarzyło się to gdy na chwile włączyły się grzałki i doszedłem do wniosku, że powodem musi być zapewne ten sposób podłączenia:

Image

Moje pytanie może jest głupie bo nie jestem elektrykiem ale czy jest możliwość podłączenia dwóch przekładników tzn z agregatu jednofazowego pompy ciepła oraz L1 od grzałki i wpięcia pod L1 podlicznika MEW1? Dzięki takiemu rozwiązaniu miałbym pełen obraz zużycia prądu przez pompę ciepła w jednym podliczniku, koszty itd. Czyli razem 4 przekładniki w tym 2 przekładniki z dwóch różnych miejsc do jednego punktu w podliczniku MEW01.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Chciałbym wiedzieć z czego jest zasilany agregat ( jaka faza)
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Druga sprawa to obwód na którym dokonywany jest pomiar musi zgadzać się z obwodem zasilającym. Analogicznie L1 - przekładnik pierwszy itd.........
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Witam.
Może nie na temat pytanie, ale nie chcę zakładać nowego wątku.
Mam problem z moim licznikiem MEW 01, gdyż kilkanaście razy dziennie gubi zasięg po czym wraca. Sprawdzam historię i niby jest z dostępna każdej godziny. Czy to jest może jakiś problem z aplikacją supli?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie ma problemu z aplikacją. Raczej stawiał bym na problem z siecią.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Wykres minutowy zapisuję się co 10 minut tak, że jeżeli zasięgu nie ma krócej jak 10 minut to nie mam możliwości sprawdzenia czy wykres jest poprawny?
Last edited by bodek256 on Mon Jan 18, 2021 7:03 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Zanik zasięgu sieci nie ma wpływu na pomiary czy też wykres.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
bodek256
Posts: 45
Joined: Wed Sep 19, 2018 1:23 am

Post

Czyli mimo. że gubi zasięg to wykres jest poprawny i wskazuję faktyczne zużycie i pobór prądu?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Tak
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
stratus84
Posts: 39
Joined: Sat Jan 18, 2020 7:01 pm

Post

miroph wrote: Mon Jan 18, 2021 6:32 pm Chciałbym wiedzieć z czego jest zasilany agregat ( jaka faza)
Agregat zasilany jest z fazy 1, faza 2 i 3 wskazuje pobór grzałki. Wychodzi na to, że faza 1 grzałki jest nie opomiarowana. Ogólnie wszystko działa poprawnie tylko drugi MEW01 który obsługuje cały dom widzi już całościowy pobór który ucieka licznikowi od pompy ciepła.

Return to “ZAMEL MEW-01”