Rws 311/j + Row-01

Sterownik jednokanałowy
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Pzygmunt masz na mysli schemat od miroph? ze warto z wrucić uwagę ze jesli jednym zalącze to drugim nie wyłacze?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Ja bym to podłączył zgodnie z poniższym schematem. RWS311 przestawiłbym w tryb M (czasowy), zmiejszyłbym potencjometrem czas na minimalny (1 sekunda). @miroph, proszę o fachową konsultację.
RWS311-ROW01.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

miroph wrote: Fri Jan 22, 2021 9:56 am Zastosuj podłączenie od @Przemysław. Możesz zastosować ROW-01 do tych 6 lamp.
Napisałem ROW-01, czyli 5A.
Tak Robert ma rację. Wtedy sterujesz wejściem IN1 w ROW-01 monostabilnie.
Działa Ci z pilota oraz z aplikacji SUPLA.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Dziękuje raz jeszcze wszystkim .Moze dam radę
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

Robert mogę cię prosić byś zerknoł fachowym okiem przerobiłem to tak na swój chłopski prosty rozum jak mi będzie najwygodniej naj prościej to przerobić możesz to ocenić ewentualnie poprawić ?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Masz przynajmniej 3 poprawne rozwiązania. Od Roberta, Mirka i ode mnie. To co narysowałeś nie będzie działać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

dlaczego?
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4
Posts: 929
Joined: Mon Dec 28, 2020 7:56 pm
Location: Szydłowiec

Post

połączyłem tak jak vteka ( tak mi się bynajmniej wydaje) rwsa z zasilaniem i lampą co do rowa nie mam pewnosci
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To dobrze, że nie masz pewności. Nie będzie to poprawnie działać.
Podłącz wg. tego jak narysował Robert, @miroph lub ja.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL ROW-01”