Patryk wrote: Fri Jan 22, 2021 11:03 am Cd... testów MAX6675.
O ile w temperaturze pokojowej wskazania MAX6675 pokrywają się z odczytem BME280, to w miarę wzrostu temperatury odczyty MAX6675 są zawyżane.
Np: wkładając MAX6675 do wrzątku temperatura jest pokazywana ~137°C.
Nie wiem, czy to wina ( dokładności ) mojego czujnika, czy może "przelicznika" ( wzoru ) w bibliotece MAX6675.
Potwierdzam to co pisze @Patryk. Im wyższa temperatura tym bardziej zawyża. Wcześniej tą samą termoparę miałem podłączoną do MAX31850K na one wire i było OK.
Prośba o dodanie MAX31850K do GUI Generic. Biblioteka tu.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

makrz wrote: Fri Jan 22, 2021 5:09 pm
Patryk wrote: Fri Jan 22, 2021 11:03 am Cd... testów MAX6675.
O ile w temperaturze pokojowej wskazania MAX6675 pokrywają się z odczytem BME280, to w miarę wzrostu temperatury odczyty MAX6675 są zawyżane.
Np: wkładając MAX6675 do wrzątku temperatura jest pokazywana ~137°C.
Nie wiem, czy to wina ( dokładności ) mojego czujnika, czy może "przelicznika" ( wzoru ) w bibliotece MAX6675.
Potwierdzam to co pisze @Patryk. Im wyższa temperatura tym bardziej zawyża. Wcześniej tą samą termoparę miałem podłączoną do MAX31850K na one wire i było OK.
Prośba o dodanie MAX31850K do GUI Generic. Biblioteka tu.
ale jak to podłączyłeś, że udało Ci się to przetestować ? :D MAX31850K to nie to samo co MAX31850K jeden działa na SPI drugi na 1wire.
https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

uchnast.michal wrote: Fri Jan 22, 2021 8:39 am
krycha88 wrote: Fri Jan 22, 2021 5:36 am Dodam taką opcję ale będzie to jeden wspólny parametr dla wszystkich LEDów - chyba nie będzie przypadku, że będą różne wartości dla różnych LEDów.
Ekstra, czekam z niecierpliwością:)
Dodałem
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
makrz
Posts: 401
Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
Location: Opole

Post

krycha88 wrote: Fri Jan 22, 2021 5:49 pm
makrz wrote: Fri Jan 22, 2021 5:09 pm
Patryk wrote: Fri Jan 22, 2021 11:03 am Cd... testów MAX6675.
O ile w temperaturze pokojowej wskazania MAX6675 pokrywają się z odczytem BME280, to w miarę wzrostu temperatury odczyty MAX6675 są zawyżane.
Np: wkładając MAX6675 do wrzątku temperatura jest pokazywana ~137°C.
Nie wiem, czy to wina ( dokładności ) mojego czujnika, czy może "przelicznika" ( wzoru ) w bibliotece MAX6675.
Potwierdzam to co pisze @Patryk. Im wyższa temperatura tym bardziej zawyża. Wcześniej tą samą termoparę miałem podłączoną do MAX31850K na one wire i było OK.
Prośba o dodanie MAX31850K do GUI Generic. Biblioteka tu.
ale jak to podłączyłeś, że udało Ci się to przetestować ? :D MAX31850K to nie to samo co MAX31850K jeden działa na SPI drugi na 1wire.
Oczywiście nie na tym sofcie. :D
Albert
Posts: 650
Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
Location: Chełm

Post

@krycha88, chyba małego babolcia znalazłem :mrgreen: albo źle PACZĘ :mrgreen:

Mowa o 1.1.14 - jak wybiorę MPC23017 i ustawię na nim przekaźniki, chcąc dodać senosr/konaktron na pierwszej wersji Twojego softu można było wybrać taki pin z pozostałych jeszcze z wemosa pinów, a teraz pokazuje mi TYLKO piny MCP do wyboru :P Chyba, że to gdzieś mam grzebać głębiej? Bo interface tez jest udoskonalany ciągle i może gdzie indziej są opcje kontaktronów z gpio wemosa?

A i jeszcze nie można w 1.1.14 zrobić aktualizacji softu, bo krzyczy o hasełko, a wpisując admin i pass cofa i tyle :mrgreen:
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Albert wrote: Sat Jan 23, 2021 7:59 am @krycha88, chyba małego babolcia znalazłem :mrgreen: albo źle PACZĘ :mrgreen:

Mowa o 1.1.14 - jak wybiorę MPC23017 i ustawię na nim przekaźniki, chcąc dodać senosr/konaktron na pierwszej wersji Twojego softu można było wybrać taki pin z pozostałych jeszcze z wemosa pinów, a teraz pokazuje mi TYLKO piny MCP do wyboru :P Chyba, że to gdzieś mam grzebać głębiej? Bo interface tez jest udoskonalany ciągle i może gdzie indziej są opcje kontaktronów z gpio wemosa?

A i jeszcze nie można w 1.1.14 zrobić aktualizacji softu, bo krzyczy o hasełko, a wpisując admin i pass cofa i tyle :mrgreen:
Jak aktualizowaleś ze starej wersji to mogło się tak zdarzyć bo zmieniła się struktura danych.. najlepiej przywrócić ustawienia fabryczne logując się w trybie konfiguracyjnym.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
uchnast.michal
Posts: 1334
Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
Has thanked: 7 times

Post

krycha88 wrote: Fri Jan 22, 2021 6:06 pm
uchnast.michal wrote: Fri Jan 22, 2021 8:39 am
krycha88 wrote: Fri Jan 22, 2021 5:36 am Dodam taką opcję ale będzie to jeden wspólny parametr dla wszystkich LEDów - chyba nie będzie przypadku, że będą różne wartości dla różnych LEDów.
Ekstra, czekam z niecierpliwością:)
Dodałem
Bomba :) Sprawdziłem w pierwszej kolejności na sonoff mini, jest tak jak chciałem, dziękuję.
Genialene jest to, że po aktualizacji softu poprzez miniupdater nie musze ponownie dodawać do cloud. W połączeniu z funkcją importu/exportu ustawień aktualizacja idzie szybciutko :D
Albert
Posts: 650
Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
Location: Chełm

Post

ok pokombinuję jeszcze. Mam jeszcze jeden problemik. Po zaniku i powrocie zasilania cykają mi przekaźniki sterowane mcp. Jakieś zakłócenia? Nie wiem jak to ogarnąć, bo jak otworzy mi bramę, to pieseły spindolą na spacer w nieznane :mrgreen:

Edit. Chyba że spróbuję te gpio przycisków z mcp podciągnąć do 3v3 i 100uF do masy?
elmaya
Posts: 1485
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

Albert wrote: Sat Jan 23, 2021 11:07 am ok pokombinuję jeszcze. Mam jeszcze jeden problemik. Po zaniku i powrocie zasilania cykają mi przekaźniki sterowane mcp. Jakieś zakłócenia? Nie wiem jak to ogarnąć, bo jak otworzy mi bramę, to pieseły spindolą na spacer w nieznane :mrgreen:

Edit. Chyba że spróbuję te gpio przycisków z mcp podciągnąć do 3v3 i 100uF do masy?
what kind of relay?
active high or low?
dogu18
Posts: 259
Joined: Thu Oct 11, 2018 8:35 pm

Post

A sie zapytam...
jak postępy ze sterowaniem RGB?? w sofcie??
Last edited by dogu18 on Sat Jan 23, 2021 4:14 pm, edited 1 time in total.