Problemz z podłączeniem się do MEW-01.

KWaldek
Posts: 9
Joined: Tue Jul 14, 2020 5:45 am

Post

pzygmunt wrote: Sat Jan 23, 2021 9:22 pm Wyłącz i włącz w MEW zasilanie.
Robiłem to wiele razy.
Obecnie MEW jest zdjęty z tablicy i podpięty na "krótko". Tylko L1 i N.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wyłącz urządzenia WIFi w domu. Może wtedy z mew się połączysz. Jak Ci się uda to można go uaktualnić do 3.0.0 beta, które jest odporne na Tendy itp.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
KWaldek
Posts: 9
Joined: Tue Jul 14, 2020 5:45 am

Post

pzygmunt wrote: Sun Jan 24, 2021 9:05 am Wyłącz urządzenia WIFi w domu. Może wtedy z mew się połączysz. Jak Ci się uda to można go uaktualnić do 3.0.0 beta, które jest odporne na Tendy itp.
Trafiłeś.

MEW-01 wywiozłem w inną lokalizację gdzie nie ma sieci WiFi i połączenie z MEW-01 poszło bez problemu. Muszę wywieźć go jeszcze raz i podpiąć MEW-01 do sieci WiFi z telefonu. Może wtedy będę w stanie pobrać aktualizację.
Fakt, że od grudnia coś się dzieje u mnie z WiFi na 2,4GHz.

Dziękuję za pomoc.
KWaldek
Posts: 9
Joined: Tue Jul 14, 2020 5:45 am

Post

Pomogło wywiezienie MEW-01 w miejsce gdzie nie ma sieci WiFi.

Dziękuję za pomoc.
KWaldek
Posts: 9
Joined: Tue Jul 14, 2020 5:45 am

Post

pzygmunt wrote: Sun Jan 24, 2021 9:05 am Wyłącz urządzenia WIFi w domu. Może wtedy z mew się połączysz. Jak Ci się uda to można go uaktualnić do 3.0.0 beta, które jest odporne na Tendy itp.
W jaki sposób mogę uaktualnić firmware do 3.0.0 beta?
Wystarczy jak w menu MEW-01 włączę aktualizację?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

3.0.0 beta nazywa się teraz 2.8.0 beta. Aby uaktualnić do tej wersji potrzebuję adres email konta gdzie podłączony jest MEW (wyślij na priv-a)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Tbomek
Posts: 4
Joined: Mon Jan 25, 2021 4:31 pm

Post

Witam, mam problem z odczytami stanów liczników mew-01, co jakiś losowy czas odczyt licznika spada do 0 i po około 3 min powraca do normy, na aplikacji nie idzie tego wychwycić bo tam jest aktualizacja co 5-10 min, a ja czytam wskazania liczników przez Linki Bezpośrednie do czujnika Rest w HA. Może aktualizacja do 2.8.0 mi pomoże z tym problemem?

Zauważyłem że odczyty mam bardzo nie równomierne, przykład power actiwe z 2 mew-01:
https://snapshot.raintank.io/dashboard/ ... bfP4NBWPYR

Niestety nie mam wykresów całkowitego zużycia, ale to z nimi mam największy problem bo jest tak że pokazuje mi np 4000kW i rośnie naturalnie bo zużycie jest na bieżąco energii, ale po chwili spada do 0 , ze by po około 2-3 min powróciło do 4002kW i tak dalej.
Problem w tym że jak korzystam z takiej zmiennej nazwijmy ją "licznik_faza123_totalforwardactiveenergy" do obliczeń zużycia energii na dzień/miesiąc/rok etc. (wykorzystuje "utility meter" w Home Assistant) i ta zmienna na chwile ma 0, to mi te wskazania zużycia wariują ;/.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak pobierasz dane ? Może limit API wyczerpujesz ? Może urządzenie traci co 2-3 minuty połączenie i stąd zera. Musisz wyłapać natywnie dane, które odczytujesz aby precyzyjnie ustalić skąd to się bierze.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL MEW-01”