SRW-01 Dziwne zachowanie przy opuszczaniu z aplikacji

Sterownik rolet
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W rolecie, której stan nie pokrywa się z tym co jest w aplikacji naciśnij na moment przycisk podnoszenia/opuszczania w aplikacji tak aby silnik tylko ruszył na 1-2sek. Sprawdź czy wtedy pozycja jest poprawna czy pozostaje niezgodna ze stanem faktycznym.

[EDIT]
Mogę zaproponować aktualizację firmware-u do wersji opartej o SDK 3.0.4.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

myxhir wrote: Wed Feb 03, 2021 10:05 am Przycisku w ogole nie uzywam bo odkad mam suple robie to z aplikacji a przycisk sluzy do awaryjnego ew ustawienia rolety wlasnie w takiej sytuacji.
A w jakiej pozycji jest przycisk na stałe? "stop"?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To może być trop.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

ruszylem silnikiem z apki ale po prostu roleta jedzie do gory a 10% zmieniło sięna 4% a roleta jest na poziomie 60%.

Przycisk jest stale na stopie
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wygląda tak jakby coś powodowało rozłączenie przekaźnika przy jednoczesnym utrzymaniu stanu wysokiego na porcie GPIO tak, że moduł myśli, że roleta nadal jedzie. To co mogę na tą chwilę zaproponować to aktualizację do wersji opartej o nowe SDK producenta układu ESP.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

czyli jednym słowem przełączyć moduł w tryb konfiguracji i wybrac update firmware na yes, tak ?
A mówisz o rozłączeniu w sensie wyjścia z Zamela do rolety ?
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Przypomnialo mi sie ze na poczatku 1 roleta mi swirowala...przyczyna byla w kabelkach...chyba cos nie laczylo...iskrzylo.przy obciazeniu bo raz szlo a raz nie...poprawilem wszystkie kabelki bo nie wiedzialek ktory sprawia problem i wszystko wrocilo do nomy..

Wpadlem na to bo po wyciagnieciu modulu z puszki wszystko smigalo...po wlozeniu i przykreceniu lacznika wariowalo. Po wyjeciu znow ok. Wiec sie domyslilem ze jak dopycham modul to pewnie jakies kabelki sie napinaja...

Nie wiem czy to twoj przypadek ale sprawdz jeszcze to jesli aktualizacja softu nie pomoze.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

dzieki za trop chociaż kable czyscilem i odizolowywalem i dokrecalem bardzo mocno a najgorsze ze to jest bardzo losowe bardzo dlugo potrafi byc ok a potem nagle takie cos
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Wiesz co moze to i nie kable

U mnie np. Chodzilo nie o przewody dokrecane przeze mnie ale o te ktore elektryk juz poupychal w puszce - dzisiaj wszystko jest laczone w puszkach na szybkozlaczki. Jak wpychalem modul to "ruszalem" tamte przewody...ktoras szybkozlączka chyba iskrzyla bo jak podociskalem i zlozylem od nowa to problem ustapil.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Ponawiam propozycje aktualizacji.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SRW-01”