TH10 brak odczytu

User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Do nowego TH10 wgrałem GUI Generic
Nic nie zmieniałem, wybrałem tylko rodzaj urządzenia na Sonoff TH
zapisałem zmiany, wpisałem do dane do logowania.

Pojawił sie w cloud. Przekaźnik działa, ale po podłaczeniu Si7021 brak odczytów.
W apce pusto a w cloud pokazuje -273 oC i -1%

Co to moze być? :oops:
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

ok coś z wtykiem lub gniazdem. Poruszałem trochę i wilgotność sie pojawiła.
temp nadal brak ale widać ze to jakies udzkodzenie sprzętowe
temat do zamkniecia
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

Ktoś podpowie jak miernikiem sprawdzić czujnik do th10@??
Wilgotność jest....temperatury brak.
Nie mam drugiego zeby przekładać i sprawdzić co walniete...moduł czy czujnik.

Gdzie przyłożyć do tego złącza jack i co zmierzyć i jakie powinny być wartości?
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

I teraz najciekawsze :)

okazuje się, że czujnik jest sprawny.

wgrałem najnowszą wersję GUI Generic, wybrałem moduł Sonoff TH10/16 i wszystko śmiga.

Sonoff TH10 ma płytkę z wersją 2.1 - moze to ma znaczenie. Albo jest jakiś bug w pierwszej wersji GUI Generic.
Z wersją softu dla Th10/16 pobraną ze strony Supla.org też nie chciał chodzić.
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)