Błędny odczyt temperatury Sonoff

mito00
Posts: 7
Joined: Fri Feb 26, 2021 4:29 pm

Post

Cześć wszystkim :)
Na wstępie powiem, że jestem świeży w temacie.
Mam sonoffa RF R2 v1.0 wgrałem oprogramowanie ze strony supla.org: "ITEAD SONOFF WiFi Smart Switch
Firmware dla SONOFF Smart Switch firmy ITEAD oparty o ESP8266."
Pomyślnie skonfigurowałem urządzenie, switch działa poprawie z aplikacji lecz wskazania temperatury z czujnika oscylują w granicach -270 stopni celsjusza (zdjęcie). Czujnik dallas ds18b20 podpięty pod piny DATA=RX z zastosowaniem rezystora 4,7k.
Dodam, że wymieniłem czujnik i przewody na inne aby wykluczyć ich uszkodzenie.

Gdzie szukać przyczyny problemu?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
RKL
Posts: 75
Joined: Thu May 14, 2020 6:20 pm

Post

-273 znaczy tyle co ze sonoff nie widzi czujnika temperatury lub ten czujnik jest uszkodzony
rezystor miedzy data a 3v. ?
mito00
Posts: 7
Joined: Fri Feb 26, 2021 4:29 pm

Post

Czujnik podłączyłem drugi i pokazało identyczną wartość. Muszę coś zmieniać na stronie supla alby czytało inny czujnik czy wykonuje się to automatycznie? rezystor mam doborze wlutowany
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

nie jestem przekonany czy oprogramowanie ITEAD SONOFF WiFi Smart Switch ze strony supla.org obsługuje czujnik w sonoff mini.

Wgraj oprogramowanie GUI Generic. https://forum.supla.org/viewtopic.php ... I+Generic
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
mito00
Posts: 7
Joined: Fri Feb 26, 2021 4:29 pm

Post

https://github.com/Espablo/GUI-Generic
Które mam pobrać i wgrać? Jak wspominałem jestem zielony xd
RKL
Posts: 75
Joined: Thu May 14, 2020 6:20 pm

Post

mito00 wrote: Sat Feb 27, 2021 8:34 am https://github.com/Espablo/GUI-Generic
Które mam pobrać i wgrać? Jak wspominałem jestem zielony xd
https://github.com/krycha88/SUPLA_Firmw ... r1.3.6.zip
Wersja 1MB
mito00
Posts: 7
Joined: Fri Feb 26, 2021 4:29 pm

Post

Działa! Dziękuje za Pomoc!!!! :D
Napotkałem jeszcze jedne problem xd
Ustawiłem aby wykrywało mi 3 czujniki temperatury po RX
Podłączyłem 2 i wyświetla mi cały czas identyczną temperaturę na obu, jakoś inaczej powinienem to podłączyć?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
flowerek
Posts: 504
Joined: Tue Mar 06, 2018 2:24 pm

Post

1. usuń urzadzenie w cloud
2. zaloguj się na urządzenie po IP i przywróć ustawienia domyślne
3. jeszcze raz skonfiguruj GUI Generic z podłączonymi czujnikami.
4. włacz rejestracje urządzeń w cloud

powinno pomóc

ps. rozumiem ze pisząc ze masz ident. temperaturę podgrzewałeś jeden i nic sie nie zmieniło???
bo to raczej mormalne ze 2 obok siebie powiny mieć podobną temperaturę
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
mito00
Posts: 7
Joined: Fri Feb 26, 2021 4:29 pm

Post

Dokładnie tak, trzymałem jeden w palcach przez jakiś czas, ale temperatura nie uległa zmianie.
Tak też zrobię, dziękuję za pomoc :)
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

a czy w ogóle dodałeś różne adresy dla tych czujników? ;)
https://gui-generic-builder.supla.io/

Return to “Pomoc”