Pytanie mam do znających temat lepiej, czy wyprowadzenia w module ROW-02 OUT1 i OUT2 można łączyć do jednego źródła np oświetlenia?
Czy z modułem coś się stanie?
Rozważając czysto elektrycznie nie, nic się nie stanie jeżeli będą zasilane z jednej fazy, przekaźnik poda dalej tę samą fazę dalej, niezależnie od tego czy to OUT1 czy OUT2.
Ale może się mylę?
Już pokrótce tłumaczę, choć schemat tez pokazuje ideę którą sobie wymyśliłem.
- Impuls z przycisku typu dzwonkowy podaje fazę L na moduł i go załącza, IN1 działa jako monostabilny,
- Sygnał z czujnika ruchu który włącza i wyłącza fazę L podaje ją na IN2 działając jako bistabilny,
- Oba wyjścia OUT1 i OUT2 podłączam do jednego obwodu oświetlenia, w tym przypadku dla uproszczenia - żarówki.
Idea jest taka, że w przypadku np prac przed domem etc, światło nie gaśnie gdy ktoś pracuje w bezruchu, co umożliwia załączenie przyciskiem dzwonkowym. całość można też permanentnie wyłączyć z aplikacji, bez obaw, ze jak zapomnimy wyłączyć przyciskiem światła, to nasz czujnik ruchu nie będzie wyłączał oświetlenia.
Wiem że w module ROW01 też to można zrobić, ale oba "przycisk" i czujnik ruchu, sterują jednym przekaźnikiem, co powoduje ze nie da się włączyć światła na stałe, np kiedy naprawiamy rower przed domem po zmroku, nie wykonując dużych ruchów, bo światło zaraz zgaśnie.
Row-02 plus czujnik ruchu i zmierzchu
-
igor002
- Posts: 6
- Joined: Tue Mar 02, 2021 12:30 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Podłączenie tak jak jest może powodować problem. Jeśli czujnik włączy ROW, a ktoś wyłączy z aplikacji to jak zrobi się jasno czujnik załączy oświetlenie. Generalnie podłączenie czujnika pod IN będzie generować "dziwne" (w odczuciu użytkownika) zachowanie.
Podłączenie równoległe wydaje się sensowniejsze ale ROW nie umożliwi wyłączenia oświetlenia jak załączy je włącznik zmierzchowy.
Podłączenie równoległe wydaje się sensowniejsze ale ROW nie umożliwi wyłączenia oświetlenia jak załączy je włącznik zmierzchowy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Czy takie podłączenie będzie prawidłowe?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Tak, to będzie działać. Będziesz mógł włączyć/wyłączyć przyciskiem lub z aplikacji na stałe oraz włączyć zasilanie do czujki, która będzie pracować tylko, gdy ten kanał na ROW będzie włączony
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
MadOnion78
- Posts: 1070
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Chyba najbardziej skomplikowane podłączenie ROW-02

3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 
-
and111
- Posts: 342
- Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm
Ale chyba spełni oczekiwania autora wątku
Dla uproszczenia można zrezygnować z jednego z przycisków fizycznych.
-
igor002
- Posts: 6
- Joined: Tue Mar 02, 2021 12:30 pm
Dokładnie, spełnia, tylko bez tego drugiego przycisku fizycznego, jest niepotrzebny 
Nie pomyślałem wcześniej aby podłączyć to z "d..py" strony, ale tak będzie ok
Na dodatek nie muszę wracać przewodami do puszki od czujnika tylko do lampy od razu.
Dzieki!
Nie pomyślałem wcześniej aby podłączyć to z "d..py" strony, ale tak będzie ok
Na dodatek nie muszę wracać przewodami do puszki od czujnika tylko do lampy od razu.
Dzieki!
-
Ankaras
- Posts: 7
- Joined: Sun Feb 02, 2025 11:36 am
Witam, podepnę się pod temat. Czy wszystkie połączenia na moim schemacie są poprawne?
Założenia:
Opcja 1: włączony jeden obwód dla zasilania czujek - lampy zapalają się po wykryciu ruchu (sterowanie pierwszym kanałem tylko z poziomu aplikacji SUPLA, bez fizycznego włącznika)
Opcja 2: wyłączony obwód zasilania czujek, włączone światło ciągłe (sterowanie dwoma fizycznymi włącznikami, jeden standardowy w garażu, drugi bezprzewodowy w domu + sterowanie drugim kanałem z poziomu aplikacji SUPLA)
Pytanie, będzie działało takie podłączenie z bezprzewodowym włącznikiem?
Opcja 3: oba kanały aktywne, czujki włączone, światło świeci się ciągle
Opcja 4 : wszystko wyłączone
Założenia:
Opcja 1: włączony jeden obwód dla zasilania czujek - lampy zapalają się po wykryciu ruchu (sterowanie pierwszym kanałem tylko z poziomu aplikacji SUPLA, bez fizycznego włącznika)
Opcja 2: wyłączony obwód zasilania czujek, włączone światło ciągłe (sterowanie dwoma fizycznymi włącznikami, jeden standardowy w garażu, drugi bezprzewodowy w domu + sterowanie drugim kanałem z poziomu aplikacji SUPLA)
Pytanie, będzie działało takie podłączenie z bezprzewodowym włącznikiem?
Opcja 3: oba kanały aktywne, czujki włączone, światło świeci się ciągle
Opcja 4 : wszystko wyłączone
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.