Podłączenie SBW-02 do Beninca Pretty Byou
-
Paweł1991
- Posts: 4
- Joined: Fri Mar 12, 2021 8:18 am
Witam Panowie jestem nowy na forum i chciałem prosić o pomoc w sprawie modułu ZAMEL SBW-02 czy istnieje możliwość podłączenia go do Beninca Pretty Byou 24V oraz w jaki sposób to zrobić, gdyż na schemacie nie widzę gniazda COM. Z góry dziękuję bardzo za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Podłącz w ten sposób. Z tym, że jeżeli to wyjście BLINK nie będzie działać prawidło, lub masz podłączoną pod niego lampę to wtedy musisz zastosować zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Paweł1991
- Posts: 4
- Joined: Fri Mar 12, 2021 8:18 am
Z tego co pamiętam to na 99% w miejsce BLINK jest podłączona lampa ale sprawdzę dopiero jak będę przy okazji u rodziców a jeżeli tak będzie to w jaki sposób podłączyć zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
-
Paweł1991
- Posts: 4
- Joined: Fri Mar 12, 2021 8:18 am
Witam moduł podłączyłem do wideodomofonu ORNO OR-VID-JS-1040 i brama działa
ale teraz mam pytanie bo nie wiem jak podłączyć elektrozaczep od furtki :/
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
W tym panelu zewnętrznym jest przekaźnik i wychodzą dwa przewody. Zlokalizuj je i podłącz 21 i 24 z SBW-02 równolegle do tego przekaźnika.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Paweł1991
- Posts: 4
- Joined: Fri Mar 12, 2021 8:18 am
Moduł zewnętrzy oraz mechanizm bramy znajdują się około 25m od domu, gdzie nie sięga Wi-Fi z tego względu zdecydowałem się podpiąć sbw-02 w domu pod wideodomofon nie mam możliwości przeprowadzenia nowych przewodów do modułu zewnętrznego. Spróbuje jeszcze napisać do ORNO może jeszcze oni coś podpowiedzią. Dziękuję bardzo za pomoc :]
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Rozumiem z tym, że takie podłączenie powinno być skonsultowane z kimś kto ma pojęcie o tym sprzęcie i wie jak się wpiąć w przypadku gdy oficjalna instrukcja nic o tym nie mówi.