MEW-01 + PV - interpretacja wyników

bartekgr
Posts: 2
Joined: Sun Mar 14, 2021 6:46 pm

Post

Szanowni,

MEW-01 na wejściu zasilania do skrzynki rozdzielczej. Zainstalowana fotowoltaika. Wyniki z licznika Tauronu, falownika i Supli za kilka ostatnich dni, jak poniżej (i w załączniku). Z racji, że Żona tego forum nie czyta - przyznam szczerze - nic nie rozumiem. Ktoś pomoże? Ew. może coś jest nie tak połączone? Zastanawia mnie np. to, że energia oddana wg Supli jest zawsze mniej więcej połową tego co pokazuje Tauron.

data tauron supla sofar
pobrana oddana różnica pobrana oddana różnica produkcja
02.03.2021 11,7 23,3 11,6 9,56 11,36 1,8 29,6
03.03.2021 10,8 26,1 15,3 9,14 12,96 3,82 31,7
04.03.2021 8 16,5 8,5 7,74 8,13 0,39 19,66
05.03.2021 6,5 16,3 9,8 6,98 7,89 0,91 19,55
06.03.2021 6,1 30,6 24,5 6,63 15,18 8,55 34,14
07.03.2021 13,9 3,9 -10 10,68 1,77 -8,91 7,62
08.03.2021 12,9 17,6 4,7 10,33 8,56 -1,77 24,02
09.03.2021 11,4 23,4 12 9,14 11,53 2,39 30,67
10.03.2021 11,4 28,6 17,2 8,91 15,05 6,14 35,86
11.03.2021 14,8 1,5 -13,3 11,47 0,72 -10,75 5,57
12.03.2021 13,3 16,2 2,9 10,43 8,19 -2,24 21,57
SUMA 92,7 186,3 80,3 90,58 101,34 0,33 259,96

Z góry dziękuję za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Istotne są:

1. Miejsce założenia przekładników
2. Kierunek założenia przekładników
3. Obwody mierzone muszą się pokrywać z obwodami zasilającymi
4. jeden przekładnik jeden przewód (nie zapinamy przekładnik na kilka).

Gdzieś tutaj masz błąd.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bartekgr
Posts: 2
Joined: Sun Mar 14, 2021 6:46 pm

Post

Bardzo dziękuję za ekspresową reakcję. Wygląda na to, że wykonawca złożonej inwestycji polegającej na instalacji MEW, w postaci dwóch Panów Elektryków Z Uprawnieniami, postawił wybrać opcję 2 i 3 jednocześnie... Brawo Oni!

Dziękuję za pomoc - poprawione - liczy, jak trzeba.