A może masz soft gdzie DS jest na nóżce TX?
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
jaros
- Posts: 102
- Joined: Tue Sep 27, 2016 12:00 pm
Jesli tak to czy moglo dojsc do uszkodzenia czujnika?
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
TX to GPIO1 i nigdzie takiego softu nie widziałem, jest z termometrem na RX-ie (GPIO3)
Złym podłączeniem raczej modułu nie uszkodzisz, chyba, że podłączysz czujnik odwrotnie - to wtedy się mocno grzeje i może się uszkodzić. DHT22 zabiłem w 2 sekundy, DS wytrzymał ok. minuty, był gorący ale działa po "ochłonięciu"...
Złym podłączeniem raczej modułu nie uszkodzisz, chyba, że podłączysz czujnik odwrotnie - to wtedy się mocno grzeje i może się uszkodzić. DHT22 zabiłem w 2 sekundy, DS wytrzymał ok. minuty, był gorący ale działa po "ochłonięciu"...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
wojtas567
- Posts: 2334
- Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
- Location: Olsztyn
sorki pomyliłem się, chodziło mi o wyjście RX nie TX oczywiście a nie na piątej nóżce i stąd nic nie jest wyświetlane.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
A soft Zybiego z czujnikiem na RX i kontaktronem na 5 pinie masz tu:download/file.php?id=701
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Wszystko masz w paczce w readme
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
jaros
- Posts: 102
- Joined: Tue Sep 27, 2016 12:00 pm
mam wlasnie soft Zybiego.Dostawca sonoff-ow poradzil bym nozke danych przelutowal na pin 2 liczac od przycisku.Tak wiec jeden sonoff mam taki a jeden taki.pin 2 to RX?
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
W paczce masz też obrazek 
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego