SBW-02 + napęd CAME FA01233

trenx90
Posts: 3
Joined: Sun Apr 11, 2021 2:22 pm

Post

Witam,

Pierwszy raz jestem na tym forum, dlatego witam szanownych kolegów. Jednocześnie przepraszam,jeśli swój post umieściłem nie w tym dziale.

Zwracam się z prośbą o pomoc w podłączniu sterownika SUPLA SWB-02 do bramy dwuskrzydłowej z napędem CAME FA01233.
Proszę o informację pod jakie zaciski w napędzie CAME wpiąć sterownik SBW-02.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Schemat poniżej. Brązowy przewód z wyjścia 5 CAME FA01233 podłączasz tylko jeśli nie masz sterowania elektrozaczepem.
CAME-FA01233.jpg
Edit: można też ustawić funkcję F18 na wartość 1 (lampa cyklu) i brązowy przewód podłączyć do zacisku E (zamiast 5).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
trenx90
Posts: 3
Joined: Sun Apr 11, 2021 2:22 pm

Post

Bardzo dziękuje za świetny schemat. Nie rozumiem tylko tego brązowego przewodu - do czego on służy?
Ja mam bramę dwuskrzydłową. Elektrozaczep mam w furtce ale nie chce sterować furtką, chce tylko sterować bramą na zasadzie otwórz zamknij stop + ewentualnie sygnalizacja otwarcia i zamknięcia.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

No właśnie to jest potrzebne do sygnalizacji otwarcia.
Jeśli nie używasz funkcji furtki (otwarcie jednej połówki bramy) to nie musisz podłączać nic do zacisków 21 i 24 SBW.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
trenx90
Posts: 3
Joined: Sun Apr 11, 2021 2:22 pm

Post

Pięknie dziękuje.