Witam,
Od kilkunastu dni mam problemy z raportami zużycia energii. Miałem zamontowane dwa liczniki, jeden za falownikiem (monitoruje produkowaną energię z fotowoltaiki), drugi na wejściu do domu (monitoruje własną konsumpcje). Kilka dni temu zauważyłem na liczniku Taurona, że wysłałem więcej, niż wyprodukowałem(według wskazania MEW-01). Po analizie okazało się z bieżące wskazania (aktualny odczyt
w Supli zużycia jest OK, ogólna informacja "energia czynna pobrana" też OK. Problem dotyczy raportu np z danego dnia. Zamówiłem dodatkowy licznik, podłączyłem myśląc ze się uszkodziły. Wszytko wskazuje, że problem leży po stronie Supili, nowy licznik
- Energia czynna pobrana 2,81372 kWh
- Raport (wykres słupkowy) 2,30 kWh
Czy możecie sprawdzić czy raporty u Was również błędnie wskazują?
Problem z licznikiem MEW-01
-
pawel.s
- Posts: 8
- Joined: Wed Apr 14, 2021 4:24 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pawel.s
- Posts: 8
- Joined: Wed Apr 14, 2021 4:24 pm
Problem występuje od kliku dni na wszystkich licznikach. Przykład o którym wcześniej wspomniałem z 9 kwietnia. Dlatego właśnie zorientowałem się że występuje problem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Zapewne dane są gromadzone poprawnie i licznik działa również poprawnie. Sama aplikacja rysuje błędnie wykres (było już kilka zgłoszeń).
Jeśli chcesz się upewnić to wyślij na priv-a adres email konta i który licznik to policzę na piechotę ile wychodzi w tym dniu patrząc na dane zgromadzone w bazie.
[EDIT]
Możesz też w aplikacji wyczyścić dane aby dane do wykresów załadowały się ponownie.
Jeśli chcesz się upewnić to wyślij na priv-a adres email konta i który licznik to policzę na piechotę ile wychodzi w tym dniu patrząc na dane zgromadzone w bazie.
[EDIT]
Możesz też w aplikacji wyczyścić dane aby dane do wykresów załadowały się ponownie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
pawel.s
- Posts: 8
- Joined: Wed Apr 14, 2021 4:24 pm
Masz rację, licznik działa prawidłowo wskazania "bieżące" weryfikowane na falowniku się zgadzają. Również prawidłowo działa ogólne wskazanie licznika. Problem tylko w tym raporcie graficznym za okres, nie będę Ci zabierał czasu na analizę moich danych. Zgłaszam problem bo ten raport był bardzo pomocny.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Wg. danych z bazy MEW oznaczony "Falownik" pomiędzy 2021-04-09 00:04:30, a 2021-04-09 23:54:30 odnotował Energię czynna pobraną na poziomie ~77,69kWh
Spróbuj pobrać wyczyścić dane w aplikacji i jeszcze raz je pobrać. Ewentualnie mogę się podpiąć do Twojego konta smartfonem aby bliżej się temu przyjrzeć.
Spróbuj pobrać wyczyścić dane w aplikacji i jeszcze raz je pobrać. Ewentualnie mogę się podpiąć do Twojego konta smartfonem aby bliżej się temu przyjrzeć.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Ewidentnie jest to problem aplikacji. Jeśli pobierane są wszystkie dane na raz to wartość na wykresie jest zgodna z tą w bazie.
Poprawimy to.
PS. Zaktualizuj sobie oprogramowanie w MEW-ach.
viewtopic.php?f=23&t=6212
Poprawimy to.
PS. Zaktualizuj sobie oprogramowanie w MEW-ach.
viewtopic.php?f=23&t=6212
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
pawel.s
- Posts: 8
- Joined: Wed Apr 14, 2021 4:24 pm
Dziękuje za pomoc,
--
Wielkie uznanie za Wasze poświęcenie dla tego projektu! Pozdrawiam, powodzenia.
--
Wielkie uznanie za Wasze poświęcenie dla tego projektu! Pozdrawiam, powodzenia.