Witam,
Chciałbym zapytać czy jest dostępny lub jest do zrobienia wyłącznik prądu do pompy ciepła? Chodzi o to ze mam w domu duże skoki napięcia i czasami wyskoczy mi błąd na pompie i nie chce się włączyć aby ja włączyć muszę ją zresetować tj wyłączyć prąd na 5 min i tu przydał by się jakiś wyłącznik przodu 3 fazy na wifi. Pozdrawiam
Wyłącznik prądu do pompy ciepła
-
Mati_M92
- Posts: 24
- Joined: Tue Jul 21, 2020 5:26 am
A czy mógłbym prosić jakiś schemat jak to podpiąć ? Co z czym i jak ? Z góry dziękuje
-
local
- Posts: 545
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
shimano73
- Posts: 2174
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
- Been thanked: 1 time
Ja bym zaproponował ROW-02M - dwukanałowy , ten model jest montowany na szynie DIN i można go zamontować w tablicy z bezpiecznikami od tej pompy wraz z przekaźnikiem/stycznikiem rozłączającym go, a drugi kanał na pewno da się również wykorzystać do jakiś celów.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024