Nie gasnący naświetlacz. Supla ROW-02

Sterownik dwukanałowy
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

[email protected] wrote: Sun Apr 18, 2021 9:15 pm Tymczasowo, do testów jest na wtyczkę zasilanie
No to tak jak pisze pzygmunt, odwróć wtyczkę w przewodzie zasilającym idącym do ROW-02
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

Sprawdź probówką gdzie jest faza, bo nie dojdziemy :)
Czy na brązowym czy na niebieskim?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
local
Posts: 545
Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am

Post

lesny8 wrote: Sun Apr 18, 2021 9:19 pm Czy na brązowym czy na niebieskim?
Zalezy jak się wtyczka wepnie :lol:
Wtyczkę wpinaj do tego samego gniazdka i najlepiej z bolcem :D

Pierwsze zdjęcie jest poprawne i tak podłącz.
Wepnij wtyczkę w gniazdo i jak się zapalą naświetlacze to odwróć wtyczkę o 180 stopni.
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
[email protected]
Posts: 6
Joined: Sun Apr 18, 2021 5:57 pm

Post

Udało się naprawić, dzięki za pomoc. Wystarczyło w wtyczce przewody zamienić. :D


Wtyczka i gniazdko jest z bolcem. Przewód tylko 2x1.5 bo taki miałem.

Return to “ZAMEL ROW-02”