sterowanie oswietleniem

Sterownik dwukanałowy
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dodaj w aplikacji i wrzuć screen z okna podsumowującego. Tam gdzie jest "Poprzedni status"
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

w menu konfiguracji wifi conecting i tak czekam juz z pol godz i nic dioda miga na row02 nie wiem co moge jeszcze zrobic juz specjalnie zmienilem w routerze nazwe sieci na prosta zeby blad wykluczyc orzy woisywaniu nazwy sieci ale to nie to
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Masz włączoną sieć 2.4GHz?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

tak 2.4 tylko uzywam zasieg tez jest dobry na tel pokazuje full a dioda ciagle mruga ,
dobra udalo sie polaczyc nie wiedzialem ze w konfiguracji trzeba tez wpisac serwer sadzilem ze ten co jest wpisany automatycznie ma byc, teraz pomoze ktos jak ustawic harmonogram tak zeby zalaczalo sie swiatlo np o 21 do 23 potem o 2 do 2.30 i o 4 do 5 ? i tak codziennie?
ustawilem sobie cykl co 5 min ale skad sterownik ma wiedziec czy chce wlaczyc czy wylaczyc swiatlo? zalozmy mam ustawione zeby zaswiecilo o 21 ale wczesniej zaswiecilem lacznikiem i o 21 mi wylacza swiatlo zamiast byc dalej wlaczone da sie to jakos ogarnac? a moze dalo by sie ten harmonigram zrobic tak zeby bylo ustawianie osobno dla zalacz i wylacz? i by sobie mozna ustawiac dokkadnie zalaczanie i wyłączaniie o danych godzinach
Last edited by PijanySmerf on Fri Apr 23, 2021 7:03 pm, edited 1 time in total.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tworzysz 6 harmonogramów. Wszystkie w cyklu dziennym.

Harmonogram 1 ma włączać światło o 21
Harmonogram 2 ma wyłączać światło o 23
Harmonogram 3 ma włączać światło o 2
Harmonogram 4 ma wyłączać światło o 2:30
Harmonogram 5 ma włączać światło o 4
Harmonogram 6 ma wyłączać światło o 5
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

dziala wszystko jak chcialem super , teraz pytanie mam laczniki dzwonkowe monostabilne ale zeby zalaczylo swiatlo lub zgasilo trzeba to robic powoli tzn szybkie wcisniecie przycisku nie zalacza ani nie wylacza trzeba jakby chwile przytrzymac tak musi byc czy da sie cos z tym zrobic? i 2 pytanie mam w salonie ledy dookola sufitu lacznik zwykly bez sciemniania czy jest jakis modol co moglbym podpiac zeby stwrowac z tel i zastosowac np dzwonkowe i sciemniac? najlepiej zeby sciemnianie lezalo na wejsciu na zasilacz 230v
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zmień typ wejścia na monostabilne.
Do LED-ów SLW
Do oświetlania 230V ściemniacz DIW-01
SUPLA.... Nareszcie w domu.