kris.gie wrote: Sun Apr 25, 2021 10:34 am
krycha88 wrote: Fri Apr 23, 2021 6:27 pm Wrzuciłem testowo wsparcie dla CSE7766, wystarczy podać RX GPIO3 dla tego sonoff POW R2. W GUI nie ma możliwości podania stanu licznika ani kalibracji jestem tylko ciekawy czy w moduł poprawnie pracuje. Niestety nie mam tego modułu i wszystko zrobiłem w ciemno.

https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Wrzuciłem testowy soft do Sonoofa POW R2, ustawiłem według zaleceń, załączony jakieś pół godziny z odbiornikiem, niestety brak pomiarów:
wrzuciłem poprawkę. Zobacz teraz, ustaw tylko GPIO3.
https://gui-generic-builder.supla.io/
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

krycha88 wrote: Sun Apr 25, 2021 12:02 pm
kris.gie wrote: Sun Apr 25, 2021 10:34 am
krycha88 wrote: Fri Apr 23, 2021 6:27 pm Wrzuciłem testowo wsparcie dla CSE7766, wystarczy podać RX GPIO3 dla tego sonoff POW R2. W GUI nie ma możliwości podania stanu licznika ani kalibracji jestem tylko ciekawy czy w moduł poprawnie pracuje. Niestety nie mam tego modułu i wszystko zrobiłem w ciemno.

https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Wrzuciłem testowy soft do Sonoofa POW R2, ustawiłem według zaleceń, załączony jakieś pół godziny z odbiornikiem, niestety brak pomiarów:
wrzuciłem poprawkę. Zobacz teraz, ustaw tylko GPIO3.
Działa, dzięki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

O to super. A czy wskazania są poprawne? Bo jeszcze nie dodałem kalibracji tego układu. Czy przywraca się poprawny stan licznika po restarcie ESP? Zapis stanu jest co 10 min.
https://gui-generic-builder.supla.io/
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

krycha88 wrote: Sun Apr 25, 2021 2:52 pm O to super. A czy wskazania są poprawne? Bo jeszcze nie dodałem kalibracji tego układu. Czy przywraca się poprawny stan licznika po restarcie ESP? Zapis stanu jest co 10 min.
Chyba się pospieszyłem z optymizmem. Wskazania jakieś są, nie sprawdzałem czy są poprawne, bo odbiornik podłączony jaki był pod ręką. Niestety po zmianie czegokolwiek poprzez gui kasują się wszystkie ustawienia, wifi etc...
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Trafiłeś na ten problem co występuje u niektórych osób, nie namierzyłem jeszcze co jest przyczyną. Rozumiem, że ustawienia dla GPIO się zapamiętują a tylko usuwając się dane z pierwszej strony? Możesz podać z jakimi parametrami wygrałeś soft oraz co próbowałeś zmienić w GUI im więcej informacji to lepiej ;)
https://gui-generic-builder.supla.io/
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

Niestety kasuje się wszystko, pierwsza strona jak i konfiguracja GPIO. Chciałem poprawić nazwę modułu, oto parametry z wgrywania:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

Sprawdziłem jeszcze raz, wszystko było skonfigurowane, chciałem zmienić ustawienia diody na GPIO13 z low na high, po kliknięciu zapisz wszystko się kasuje, moduł się rozłącza z clouda i rozgłasza od nowa sieć SUPLA-ESP8266-xxxxx
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

Wgrałem soft z oficjalnego buildera i poustawiałem jak w wersji testowej, oczywiście oprócz modułu pomiarowego, można kopać w ustawieniach i nic się nie kasuje.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

kris.gie wrote: Sun Apr 25, 2021 4:09 pm Wgrałem soft z oficjalnego buildera i poustawiałem jak w wersji testowej, oczywiście oprócz modułu pomiarowego, można kopać w ustawieniach i nic się nie kasuje.
powtórzyłem problem, zaraz będę badać :) faktycznie powoduje go dodanie CSE7766 na GPIO3 RX
https://gui-generic-builder.supla.io/