Stacja pogodowa by shimano73

michal188
Posts: 140
Joined: Tue Sep 01, 2020 9:28 pm

Post

Będę wdzięczny za info 😀
User avatar
dzikusk
Posts: 219
Joined: Tue May 01, 2018 7:24 pm
Location: Bolesławiec

Post

Przy okazji grzebania w kodzie... zerknij proszę na kanał max i min wartości temperatury w ciągu doby. Zauważyłem, że gdy temperatura max jest przez 24h niższa niż -0,01 to jest brak wskazania w tym kanale.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
mort
Posts: 28
Joined: Mon Dec 28, 2020 10:58 am

Post

Problem z temperaturą min/max poniżej zera wynika tylko z ułomności wykorzystanego rozwiązania. Po prostu wykorzystany w tym celu kanał wilgotności nie może mieć wartości ujemnych gdyż jego zakres to 0-100%.
User avatar
dzikusk
Posts: 219
Joined: Tue May 01, 2018 7:24 pm
Location: Bolesławiec

Post

Więc zwracam honor. Pozostaje czekać na odpowiednie kanały do tych celów. Tylko kiedy to nastanie.....
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
michal188
Posts: 140
Joined: Tue Sep 01, 2020 9:28 pm

Post

GregW wrote: Mon Jan 25, 2021 8:19 pm
Siwyv wrote: Mon Jan 25, 2021 3:31 pm A wyskakuję Ci okienko do wpisania loginu i hasła ??
Tak. Co bym nie wpisał to efekt ten sam. Nie da się zalogować.
Powalcze trochę, może się uda. Wgram jeszcze raz soft , może coś poszło nie tak przy wgrywaniu


Edit...
Hasło znalazłem... w plikach, nie wiem czemu ale hasło wpisane w konfiguracji zaraz po uruchomieniu nie zapisało się..
I tu się zastanawiam czy czasem nie jest tak z wysyłaniem danych do aqi.eco, z tego co pamiętam to w polu czasu pomiarów był rządek cyferek i prawdopodobnie po wpisaniu przeze mnie wartości nie zapisało tego. I teraz czeka na wysłanie np. 1234567765443 minut 😁

EDIT 2:
niestety po wyczyszczeniu i wgraniu od nowa stacja łączy się (aqi.eco) tylko raz zaraz po uruchomieniu i potem cisza ...
w apce supli wszystko widać i działa .. ale na zewnątrz już wysłać nie chce

Coś poszło z tematem?
I jakie jest hasło ten sam kłopot co kolega
User avatar
shimano73
Posts: 2174
Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
Location: Orzesze
Been thanked: 1 time

Post

Strasznie namieszałem sobie w programie i nie umiem sobie z tym poradzić tym bardziej że czasu na suple mam bardzo mało :(
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
mort
Posts: 28
Joined: Mon Dec 28, 2020 10:58 am

Post

Z tym wysyłaniem do aqi to jest w ogóle jakaś loteria. Mam dwie identyczne kropka w kropkę stacje. Na jednej działa wszystko perfect a na drugiej wysyła tylko po restarcie i tylko raz dane do aqi. Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.

A z hasłem dostępowym po konfiguracji to jest taki motyw że nie może być za krótkie. W sensie login:admin hasło:admin nie zadziała.
GregW
Posts: 6
Joined: Thu Sep 17, 2020 11:10 am

Post

U mnie poszło po wpisaniu password :)
michal188 wrote: Thu Apr 29, 2021 7:33 pm
GregW wrote: Mon Jan 25, 2021 8:19 pm
Siwyv wrote: Mon Jan 25, 2021 3:31 pm A wyskakuję Ci okienko do wpisania loginu i hasła ??
Tak. Co bym nie wpisał to efekt ten sam. Nie da się zalogować.
Powalcze trochę, może się uda. Wgram jeszcze raz soft , może coś poszło nie tak przy wgrywaniu


Edit...
Hasło znalazłem... w plikach, nie wiem czemu ale hasło wpisane w konfiguracji zaraz po uruchomieniu nie zapisało się..
I tu się zastanawiam czy czasem nie jest tak z wysyłaniem danych do aqi.eco, z tego co pamiętam to w polu czasu pomiarów był rządek cyferek i prawdopodobnie po wpisaniu przeze mnie wartości nie zapisało tego. I teraz czeka na wysłanie np. 1234567765443 minut 😁

EDIT 2:
niestety po wyczyszczeniu i wgraniu od nowa stacja łączy się (aqi.eco) tylko raz zaraz po uruchomieniu i potem cisza ...
w apce supli wszystko widać i działa .. ale na zewnątrz już wysłać nie chce

Coś poszło z tematem?
I jakie jest hasło ten sam kłopot co kolega
GregW
Posts: 6
Joined: Thu Sep 17, 2020 11:10 am

Post

Ja u siebie też miałem że wysyłał do aqi dane tylko raz po resecie.
Ale po wpisaniu danych do wysyłki do air.monitor zaczęło działać do aqi
mort wrote: Fri Apr 30, 2021 7:59 am Z tym wysyłaniem do aqi to jest w ogóle jakaś loteria. Mam dwie identyczne kropka w kropkę stacje. Na jednej działa wszystko perfect a na drugiej wysyła tylko po restarcie i tylko raz dane do aqi. Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.

A z hasłem dostępowym po konfiguracji to jest taki motyw że nie może być za krótkie. W sensie login:admin hasło:admin nie zadziała.
michal188
Posts: 140
Joined: Tue Sep 01, 2020 9:28 pm

Post

GregW wrote: Fri Apr 30, 2021 12:06 pm Ja u siebie też miałem że wysyłał do aqi dane tylko raz po resecie.
Ale po wpisaniu danych do wysyłki do air.monitor zaczęło działać do aqi
mort wrote: Fri Apr 30, 2021 7:59 am Z tym wysyłaniem do aqi to jest w ogóle jakaś loteria. Mam dwie identyczne kropka w kropkę stacje. Na jednej działa wszystko perfect a na drugiej wysyła tylko po restarcie i tylko raz dane do aqi. Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi.

A z hasłem dostępowym po konfiguracji to jest taki motyw że nie może być za krótkie. W sensie login:admin hasło:admin nie zadziała.
Potwierdzam działa
Hasło musi mieć 8 znaków bynajmniej u mnie zadziałało