Sterownik bramy dwu skrzydłowej VARIA 232-EXT

Krzysztof84
Posts: 51
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Witam Mam taki sterownik jak wyżej wymieniony
Jak podłączyć supla SBW-02
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 15
A2 - 16
11 - 1
14 - 4

Czujnik otwarcia…. Być może możesz wykorzystać wyjście 18,19 przy włączonej funkcji S2.
Musiałbyś podłączyć multimetr ustawiony na detekcję zwarcia pod zaciski 18 i 19.
Stan tego wyjścia powinien się zmieniać w zależności od tego czy brama jest zamknięta lub otwarta.
Jeśli tak będzie to wtedy do 18 podłączasz IN1, a do 19 - A1.

Jeśli nie można wykorzystać 18,19 do detekcji otwarcia to pozostaje podłączenie zewnętrznego
Kontaktronu, który podłączasz do A1 i IN1.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Krzysztof84
Posts: 51
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Ok
Dziękuję za informację
Sprawdzę i dam znać
Krzysztof84
Posts: 51
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Wszystko Działa
Dziękuję