Wemos i czujnik ciśnienia mpx problem
-
maxio2011
- Posts: 118
- Joined: Fri Jan 22, 2021 1:08 pm
po dniu testu działa stabilnie zaciąga dane % ,jedynie czujnik wilgoci działa 'niestabilnie' falują wskazania np.jest 18% a zaraz potrafi wskazać 50% kalibracja była dokonywana na pusty i 'mokry'zbiornik w dostępie czasowym
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
u mnie takie cuda zniknęły po zmianie zasilania: układ na płytce testowej zasilany przez ładowarkę USB (no name) i pokazywał cuda, kilka razy podłączałem wszystko na nowej płytce, nowe kabelki, nowe moduły. Wskazania się ustabilizowały dopiero po wymianie zasilacza USB.maxio2011 wrote: Fri Jun 18, 2021 6:21 am po dniu testu działa stabilnie zaciąga dane % ,jedynie czujnik wilgoci działa 'niestabilnie' falują wskazania np.jest 18% a zaraz potrafi wskazać 50% kalibracja była dokonywana na pusty i 'mokry'zbiornik w dostępie czasowym
Last edited by YoMan on Fri Jun 18, 2021 3:05 pm, edited 2 times in total.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
jaku2k
- Posts: 920
- Joined: Sun May 24, 2020 8:40 pm
- Has thanked: 1 time
Witam,YoMan wrote: Fri Jun 18, 2021 1:05 pmu mnie takie cuda zniknęły po zmianie zasilania: układ na płytce testowej zasilany przez ładowarkę USB i pokazywał cuda, kilka razy podłączałem wszystko na nowej płytce, nowe kabelki, nowe moduły. Wskazania się ustabilizowały po wymianie zasilacza USB.maxio2011 wrote: Fri Jun 18, 2021 6:21 am po dniu testu działa stabilnie zaciąga dane % ,jedynie czujnik wilgoci działa 'niestabilnie' falują wskazania np.jest 18% a zaraz potrafi wskazać 50% kalibracja była dokonywana na pusty i 'mokry'zbiornik w dostępie czasowym
Może coś w tym być. W przypadku MPX50XX stabilne napiecie zasilania jest bardzo ważne. Możliwe, że jest to sytuacja analogczna.
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
-
maxio2011
- Posts: 118
- Joined: Fri Jan 22, 2021 1:08 pm
za namową podmieniłem zasilacz skoki teraz są mniejsze np.z 8% do 12 ktoś może polecić spradzoną przetwornicę z 220 na 5v lub z 12v na 5?
-
patryk051185
- Posts: 148
- Joined: Tue Feb 19, 2019 6:45 am
- Location: Jaworzno
Czy możesz podać nazwę/ model zasilacza USB? Ja sprawdzałem na 3 różnych i też również falują wskazania. Chyba, że mam niesprawny MPX.YoMan wrote: Fri Jun 18, 2021 1:05 pm Wskazania się ustabilizowały dopiero po wymianie zasilacza USB.
Czy podłączacie zasilanie bezpośrednio z zasilacza do MPX czy przez Wemosa?
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Miałem na myśli zasilacz USB do telefonu, którym zasilam wemosa przez port USB. Miałem podłączonego noname'a i dziwne rzeczy pokazywał. Potem podłączyłem zasilacz/ładowarkę prawdopodobnie od iqosa (albo samsunga) i wszystko się ustabilizowało. Co prawda nie podłączałem MPXa tylko czujnik wilgoci ale podobno zasada działania ta sama.patryk051185 wrote: Fri Jun 25, 2021 7:22 amCzy możesz podać nazwę/ model zasilacza USB? Ja sprawdzałem na 3 różnych i też również falują wskazania. Chyba, że mam niesprawny MPX.YoMan wrote: Fri Jun 18, 2021 1:05 pm Wskazania się ustabilizowały dopiero po wymianie zasilacza USB.
Czy podłączacie zasilanie bezpośrednio z zasilacza do MPX czy przez Wemosa?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
patryk051185
- Posts: 148
- Joined: Tue Feb 19, 2019 6:45 am
- Location: Jaworzno
Ja przerobiłem 6 różnych ładowarek do telefonów i na każdej MPX pokazywał bardzo różne wartości, które co kilka sekund sie zmieniały - bardzo niestabilnie to pracowało. Wymieniłem na zasilacz 12v od routera wifi i stabilizator napięcia na 5v i teraz wskazania są prawie idealne. Wahają się +/ - 1% co kilka sekund. Może być jeszcze przyczyną to, że prototyp zrobiłem z szarej rury kanalizacyjnej 2 metrowej 75mm gdzie wejdzie pewnie 2,5l wody. Co innego zbiornik 12m3.
-
patryk051185
- Posts: 148
- Joined: Tue Feb 19, 2019 6:45 am
- Location: Jaworzno
Zastosowałem rurkę do podciśnień długości 2.5m. Układ wydaje się być szczelny, pomiar skacze na przykładzie wysokości 1.44m 1.45m do 1.46m. gdyby był nie szczelny to by spadło przez kilka dni.
-
patryk051185
- Posts: 148
- Joined: Tue Feb 19, 2019 6:45 am
- Location: Jaworzno
Po kombinacjach z zasilaczami i ładowarkami odkryłem chyba co jest przyczyną niestabilności wskazań czujnika MPX wpiętego do wemosa. U mnie ustawienie przycisku konfiguracyjnego np na GPIO0-D3 (tak aby wemos nie rozgłaszał sieci SUPLAxxxx) powoduje skoki wskazań.
Soft wgrywany po kilka razy na 2 różne płytki - objawy te same.
Soft wgrywany po kilka razy na 2 różne płytki - objawy te same.