Blokada harmonogramu

maciek2000
Posts: 27
Joined: Tue Dec 01, 2020 1:31 pm

Post

Witam

mam zrealizowaną hybrydę do sterowania pompką cwu. Sterownik sonoff jest podłączony do programatora czasowego i działa w impulsach 2-minutowych raz na jakiśczas w przedziale czasowym programatora (w godz. 7-21). Niestety czasami zdarza się, że po nocy i wyłączonym zasilaniu na sonoff harmonogram się deaktywuje. Muszę wtedy zalogować się i ręcznie aktywować harmonogram w chmurze. Co ciekawe, nie dzieje się to po każdej nocce, ma to charakter losowy raz na jakiś czas.
Czy jest możliwość aby ten harmonogram się nie deaktywował gdy urządzenie wykonawcze nie ma zasilania?

Maciej
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Co rozumiesz przez „Deaktywuje” ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
maciek2000
Posts: 27
Joined: Tue Dec 01, 2020 1:31 pm

Post

Deaktywuje - mialem na myśli, że czasami muszę zalogować się do chmury, wejść w harmonogram pompki cwu i przesunąć suwak w pozycję "włączony". Po kilku dniach znowu muszę tą czynność powtórzyć
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak się dzieje w publicznym cloudzie ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
maciek2000
Posts: 27
Joined: Tue Dec 01, 2020 1:31 pm

Post

Raz na kilka dni muszę zalogować się na moje konto w Supli i ponownie uaktywnić harmonogram suwakiem.
Pozostałe harmonogramy, gdzie urządzenia wykonawcze są pod zasilaniem cały czas tak się nie dzieje.
W przypadku Sonoffa gdzie na noc znika zasilanie - harmonogram ulega deaktywacji (ale nie po każdej nocy, tylko raz na kilka dni)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Harmonogram nie powinien się zatrzymywać. Sprawdzimy to.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz podać id harmonogramu i który serwer ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
maciek2000
Posts: 27
Joined: Tue Dec 01, 2020 1:31 pm

Post

Witam

przepraszam, przez jakiś czas byłem nieobecny.

ID harmonogramu: 3981
Serwer: 3127 (supla-dev), 3126 (supla-client)

Wygląda na to, że po iluś niewykonanych cyklach harmonogram ulega deaktywacji
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

svrX.supla.org co masz pod "X" ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
maciek2000
Posts: 27
Joined: Tue Dec 01, 2020 1:31 pm

Post

srv26