Sonoff th 16 brak odczytów temperatury i wilgotności.

Bulanow
Posts: 3
Joined: Sat Feb 01, 2020 9:47 pm

Post

Dziękuję, SW się wgrał. Z poziomu modułu wchodząc na jego IP widać że moduł odczytuje temp. i wilgotność ale w SUPLA mam do dyspozycji tylko Funkcję "Termometr". Nie mogę ustawić Temp. i Wilgotność przez co nie mogę monitorować tych parametrów.
Co może być nie tak?
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Pobierz z 3 strony viewtopic.php?p=55697#p55697
Pozdrawiam
Wojtek
Bulanow
Posts: 3
Joined: Sat Feb 01, 2020 9:47 pm

Post

Teraz wszystko działa, wielkie dzięki i pozdrawiam.
gac3nty
Posts: 1
Joined: Sun Jan 17, 2021 11:28 am

Post

Cześć

Jakie jest hasło do wifi/supli Wojtek z Twojego posta ? Pokazuje mi SSID: sonoff_byWojtas i prosi o hasło

EDIT

Hasło wifi sieci sonoff_byWojtas to "12345678"
User avatar
vitia
Posts: 136
Joined: Wed Jul 10, 2019 8:40 am

Post

Czy z czujnikiem temperatury DS18B20 też jest jakiś problem? Na sofcie Patryka do TH mam tylko kreseczki nie pokazuje mi temperatury. Natomiast na multiboardzie nie mogę w ogóle dodać czujnika - po zapisaniu go wciąż samo zmienia mi na "none"
vMZe
Posts: 21
Joined: Thu May 20, 2021 8:07 am

Post

Cześć,

w ustawieniach supli są 3 pola - server, ID lokalizacji i hasło - pierwsze wiem, co wpisać w pozostałe?

Dzięki
Mirek
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

vMZe wrote: Tue Jul 06, 2021 4:04 pm Cześć,

w ustawieniach supli są 3 pola - server, ID lokalizacji i hasło - pierwsze wiem, co wpisać w pozostałe?

Dzięki
Mirek
Zaloguj się do CLUD-a i naciśnij w górnym lewym rogu znaczek SUPLI.

Ps.
Co Ty za "stary" soft próbujesz uruchomić.
Jeżeli masz problem z czujnikiem na sofcie GUI-Generic, możesz spróbować na tym sofcie:
viewtopic.php?p=72961#p72961
Choć osobiście obstawiam jakiś problem z samym czujnikiem.
vMZe
Posts: 21
Joined: Thu May 20, 2021 8:07 am

Post

Patryk wrote: Tue Jul 06, 2021 4:17 pm
Zaloguj się do CLUD-a i naciśnij w górnym lewym rogu znaczek SUPLI.

Ps.
Co Ty za "stary" soft próbujesz uruchomić.
Jeżeli masz problem z czujnikiem na sofcie GUI-Generic, możesz spróbować na tym sofcie:
viewtopic.php?p=72961#p72961
Choć osobiście obstawiam jakiś problem z samym czujnikiem.
Dzięki pomógł soft z cytowanego postu :twisted:
Zaorinhio
Posts: 1
Joined: Thu May 21, 2026 7:18 pm

Post

koledzy wlcze juz dwa tygodnie i nici. mam płytke sonof th16 co była na ewelinku i wszystko działało. wszystkie bramy i wlaczniki swiatła mam na supli i zaczałem mieszać żeby ten th ktory działał mi pod bojlerem na zasadzie ze temp spda ponizej 5o to TH16 zalacza grzalke a powyzej 55 wylącza. czujnik mam DS18B20. jak wgrywam soft ze strony 3 topicu nie widzi temperatury a jak wgrywam z https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=339 to widzi temp ale za cholere nie moe uruchomic przekaznika. czy jest szansa na soft do moich potrzeb? z góry dziękuję i pozdrawiam