Otwieranie i zamykanie głowic w okresie letnim

User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Ok, dzięki za info. W poniedziałek dam znać Auratonowi, gdyby na forum nie zauważyli :)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

U mnie dzieje się to samo na 3 RC, codziennie punktualnie o 8:00 otwieranie/zamykanie. Termostat nadrzędny ustawiony na 18* w trybie ręcznym.
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 3:06 pm U mnie dzieje się to samo na 3 RC, codziennie punktualnie o 8:00 otwieranie/zamykanie. Termostat nadrzędny ustawiony na 18* w trybie ręcznym.
Jeśli będzie w trybie "on", to będzie co kilka godzin robił ten ruch.
Natomiast nie powinien tego robić w trybie off (a obecnie robi). Będzie to poprawione w kolejnym wydaniu (mam nadzieję że do kilku dni).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

klew wrote: Tue Aug 05, 2025 3:09 pm
stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 3:06 pm U mnie dzieje się to samo na 3 RC, codziennie punktualnie o 8:00 otwieranie/zamykanie. Termostat nadrzędny ustawiony na 18* w trybie ręcznym.
Jeśli będzie w trybie "on", to będzie co kilka godzin robił ten ruch.
Natomiast nie powinien tego robić w trybie off (a obecnie robi). Będzie to poprawione w kolejnym wydaniu (mam nadzieję że do kilku dni).
Dziękuje za info, przełączyłem na off i będziemy sprawdzać na nowej wersji softu.

EDIT:

Przy ustawieniu OFF, wyłącza się wyświetlacz temp w HM w pokoju. Jest jakiś sposób żeby aktualna temperatura w pokoju była wyświetlana ?
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 3:15 pm
klew wrote: Tue Aug 05, 2025 3:09 pm
stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 3:06 pm U mnie dzieje się to samo na 3 RC, codziennie punktualnie o 8:00 otwieranie/zamykanie. Termostat nadrzędny ustawiony na 18* w trybie ręcznym.
Jeśli będzie w trybie "on", to będzie co kilka godzin robił ten ruch.
Natomiast nie powinien tego robić w trybie off (a obecnie robi). Będzie to poprawione w kolejnym wydaniu (mam nadzieję że do kilku dni).
Dziękuje za info, przełączyłem na off i będziemy sprawdzać na nowej wersji softu.

EDIT:

Przy ustawieniu OFF, wyłącza się wyświetlacz temp w HM w pokoju. Jest jakiś sposób żeby aktualna temperatura w pokoju była wyświetlana ?
Aktualnie nie, ale poruszę ten temat z Auratonem
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
stugraj
Posts: 107
Joined: Sun Nov 27, 2022 4:28 pm
Has thanked: 1 time

Post

klew wrote: Tue Aug 05, 2025 3:29 pm
stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 3:15 pm
klew wrote: Tue Aug 05, 2025 3:09 pm

Jeśli będzie w trybie "on", to będzie co kilka godzin robił ten ruch.
Natomiast nie powinien tego robić w trybie off (a obecnie robi). Będzie to poprawione w kolejnym wydaniu (mam nadzieję że do kilku dni).
Dziękuje za info, przełączyłem na off i będziemy sprawdzać na nowej wersji softu.

EDIT:

Przy ustawieniu OFF, wyłącza się wyświetlacz temp w HM w pokoju. Jest jakiś sposób żeby aktualna temperatura w pokoju była wyświetlana ?
Aktualnie nie, ale poruszę ten temat z Auratonem
Dzięki, będę się przypominał co jakiś czas.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

klew wrote: Tue Aug 05, 2025 3:29 pm Aktualnie nie, ale poruszę ten temat z Auratonem
Też się przyłączę, jednak wszyscy domownicy przyzwyczaili się do wyświetlania temperatury 😄
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
[email protected]
Posts: 176
Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times

Post

Patryk wrote: Fri Jun 20, 2025 3:07 pm Odłączenie termostatu nadrzędnego nic nie dało.
Dokładnie, co do sekundy, o 11:00; 14;00 i 17:00 głowica ("Sypialnia") otwiera się i zamyka.
...do tego jeszcze chyba o 8:00 rano i o 20:00 ;-)
Zostało to poprawione w najnowszej aktualizacji głowicy RC. Temat czeka na klepnięcie przez SUPLĘ.
W.R.