Problem z mew 01 zawyża wskazania o 100 kw

Tomek7779
Posts: 11
Joined: Tue May 05, 2026 12:41 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Post

Tomek7779 wrote: Sun Aug 16, 2026 11:02 am
klew wrote: Sun Aug 16, 2026 8:19 am
Tomek7779 wrote: Sun Aug 16, 2026 8:10 am Image

image.png
Na 100% masz źle podłączone. Przeczytaj uważnie wcześniej podany link. Zwróć uwagę na kolejność pomiaru prądu (kolejność przekładników, a nie ich kierunek, choć to też ważne) i kolejność pomiaru napięcia przewodami v1, V2, v3

Miernikiem sprawdzam v 1 i fazę 1 i nic nie pokazuje czyli jest ok bo gdy by było pomieszane pokaże 400 v

Czyli może być błąd na przekładnikach np drugi przekładnik V2 dałem na L1 dobrze to rozumiem???
A tak zapytam z czego kolega wywnioskował na skrim że źle podłączone??
Tomek7779
Posts: 11
Joined: Tue May 05, 2026 12:41 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Post

klew wrote: Sun Aug 16, 2026 11:26 am Przekładnik i1 musi się pokrywać z v1; i2 z V2; i3 z v3
A tak zapytam jak kolega wywnioskował ze zdjęcia że źle założone przekładniki
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Może zbyt kategorycznie te 100% napisałem.
Ale ogólnie dziwne kąty fazowe, dziwna moc bierna itp na to wskazują.
To oczywiście też zależy od charakterystyki odbiorników
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Tomek7779
Posts: 11
Joined: Tue May 05, 2026 12:41 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Post

klew wrote: Sun Aug 16, 2026 11:33 am Może zbyt kategorycznie te 100% napisałem.
Ale ogólnie dziwne kąty fazowe, dziwna moc bierna itp na to wskazują.
To oczywiście też zależy od charakterystyki odbiorników
Każda krytyka czegoś uczy dziękuję oby to było to jutro zobaczę i dam koledze znać czy coś było źle
Nie myli się tylko ten co nic nie nie robi 😊😊
User avatar
rokoshewsky
Posts: 124
Joined: Wed Oct 12, 2022 11:09 pm

Post

Witam,

Na dwóch fazach masz moc czynną w minusie czy masz tam jakąś instalacje fotowoltaiczną a jeśli nie to raczej źle zainstalowałeś przekładniki po pierwsze jak już wspomnieli koledzy przekładniki muszą się zgadzać z podłączeniem pomiaru poszczególnych faz. Pomiar napięcia fazy powinien odbywać się w najbliższym punkcie połączenia przewodów na których są zainstalowane przekładniki i wyłącznie na tych przewodach. I co bardzo ważne kierunki założenia przekładników. Na przekładnikach powinny być strzałki wskazujące kierunek przepływu prądu odbieranego i zgodnie z nim założone na przewodach fazowych.

Pozdrawiam
Jarek
Tomek7779
Posts: 11
Joined: Tue May 05, 2026 12:41 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Post

rokoshewsky wrote: Tue Aug 18, 2026 4:44 pm Witam,

Na dwóch fazach masz moc czynną w minusie czy masz tam jakąś instalacje fotowoltaiczną a jeśli nie to raczej źle zainstalowałeś przekładniki po pierwsze jak już wspomnieli koledzy przekładniki muszą się zgadzać z podłączeniem pomiaru poszczególnych faz. Pomiar napięcia fazy powinien odbywać się w najbliższym punkcie połączenia przewodów na których są zainstalowane przekładniki i wyłącznie na tych przewodach. I co bardzo ważne kierunki założenia przekładników. Na przekładnikach powinny być strzałki wskazujące kierunek przepływu prądu odbieranego i zgodnie z nim założone na przewodach fazowych.

Pozdrawiam
Jarek

Dziękuję za odpowiedź tak mam foto dokładnie sprawdzę w sobotę co i jak z tymi przekładnikami lecz mi się wydaje że mało prawdopodobne że bym się pomylił ale wszystko jest możliwe mew jest zainstalowany zaraz na zasilaniu całego domu przekładniki na yky 4*10.
Napewno na sto procent się zgadza v1 L1 v2 L2 v3 L3
User avatar
rokoshewsky
Posts: 124
Joined: Wed Oct 12, 2022 11:09 pm

Post

Sprawdź też dokładnie kierunek instalacji przekładników i polaryzację ich przewodów przy MEW.

Pozdrawiam
Jarek
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Może okazać się iż nie do końca zamknięty przekładnik

Return to “Pomoc”