Konfiguracja ROW-2 i ROW-04M

Sterownik dwukanałowy
marwint
Posts: 53
Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Jan 19, 2021 8:44 pm
marwint wrote: Tue Jan 19, 2021 8:41 pm
Typ wejścia można zmienić na 192.68.4.1
Po połączeniu się z siecią wifi emitowaną przez moduł (tryb konfiguracji) należy otworzyć stronę http://192.168.4.1 i tam można zmienić typ wejścia.
Tylko że ROW nie ma wejść. A ja potrzebuję wyjście bistabilne.
Pozdrawiam,
Marcin
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W mailu napisałeś mi (zakładam, że to Ty) :

"1. Brak możliwości zmiany nazwy modułu. Jak jest 1 to ok, a jak więcej? 
2. Brak zmiany przeznaczenia - opis że to oświetlenie - a dlaczego nie mogę zmienić na np. ładowarkę, radio, itp? 
3. Nie można tworzyć harmonogramów dobowych pracy. 
4. Nie można ustawić w tryb przycisku. "


Odpisałem na wszystkie punkty zgodnie z prawdą "Można".
W pkt 2 nie ma mowy o "Bramie". Można zmienić ikonę na ładowarkę/radio bo to wszystko działa na zasadzie on/off.
Brama inaczej działa i celowo w ROW jej nie ma z uwagi na konstrukcję tego sprzętu.

Sugeruję wymienić u sprzedawcy ROW na SBW-02 i będzie obsługa bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
marwint
Posts: 53
Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Jan 19, 2021 8:52 pm W mailu napisałeś mi (zakładam, że to Ty) :

"1. Brak możliwości zmiany nazwy modułu. Jak jest 1 to ok, a jak więcej? 
2. Brak zmiany przeznaczenia - opis że to oświetlenie - a dlaczego nie mogę zmienić na np. ładowarkę, radio, itp? 
3. Nie można tworzyć harmonogramów dobowych pracy. 
4. Nie można ustawić w tryb przycisku. "


Odpisałem na wszystkie punkty zgodnie z prawdą "Można".
W pkt 2 nie ma mowy o "Bramie". Można zmienić ikonę na ładowarkę/radio bo to wszystko działa na zasadzie on/off.
Brama inaczej działa i celowo w ROW jej nie ma z uwagi na konstrukcję tego sprzętu.

Sugeruję wymienić u sprzedawcy ROW na SBW-02 i będzie obsługa bramy.
Przycisk to jest w punkcie 4, i na to się powoływałem. Wynika z tego że nie m9żba ustawić przycisku.
pzygmunt wrote: Tue Jan 19, 2021 8:42 pm Nie zalecamy niczego co jest zasilane 230V bez transformatora z uwagi na kwestie bezpieczeństwa.
Celowo takie funkcje są niedostępne
Tak... schemat trochę wyjaśnia, nie zwróciłem uwagi że to nie do końca styk bezpotencjałowy. Ale jest to do ogarnięcia. Tylko komplikuje to nieco temat...
Pozdrawiam,
Marcin
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dotychczas nie spotkałem się aby ktoś mówił o wyjściach jako monostabilnych/bistabilnych. Zwykle chodziło o przyciski podłączone do wejść.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Tryb przycisku możesz ustawić w zależności czy przycisk załączający urządzenie/światło/odbiornik na 230V jest monostabilny lub bistabilny. W ROW-xx nie ustawisz wyjścia dającego krótki impuls (np. do wysterowania bramy). Polecam zakup SBW-02.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
marwint
Posts: 53
Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm

Post

pzygmunt wrote: Tue Jan 19, 2021 9:00 pm Dotychczas nie spotkałem się aby ktoś mówił o wyjściach jako monostabilnych/bistabilnych. Zwykle chodziło o przyciski podłączone do wejść.
Ogólnie jasna sprawa. Przywykłem do we/wy cyfrowych i analogowych do tego stopnia, że nie pomyślałem że w kontekście tych urządzeń to może być niespotykane, a faktycznie chodziło mi o wyjście bistabilne.

Ten temat chyba wyczerpany, można zamknąć.

Kwestie rołączeń to była wina mojego providera.
Pozdrawiam,
Marcin
marwint
Posts: 53
Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm

Post

ROW-2 wykorzystałem do bram w ten sposób, że jego wyjścia pobudzają przekaźnik czasowy. Koszt podobny do SBW, ale nie miałem innych zastosowań dla ROW'a, a oddać/wymienić nie mogłem.

Niedogodność jest taka, że muszę za każdym użyciem włączyć i wyłączyć akcję. Czy na pewno nie da się ustawić tego w jakiś sposób jako przycisk, albo ustawić timer który to wyłączy po np. 1 sekundzie?
Pozdrawiam,
Marcin
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie stosuj ROW do sterowania bramą!
SUPLA.... Nareszcie w domu.
marwint
Posts: 53
Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm

Post

pzygmunt wrote: Wed Jan 27, 2021 8:43 am Nie stosuj ROW do sterowania bramą!
Jak pisałem - odseparowałem całość przekaźnikami, nie widzę problemu.

Niedogodność jest z tym co opisałem.
Pozdrawiam,
Marcin
marwint
Posts: 53
Joined: Tue Jan 19, 2021 6:55 pm

Post

obraz_2021-01-27_100807.png
nie widzę żadnego problemu ani zagrożeń.

Tylko że muszę włączyć i wyłączyć, i to jest niedogodne.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam,
Marcin

Return to “ZAMEL ROW-02”