slawek wrote: Sat Dec 29, 2018 9:08 pm
Masz specjalnie dla 01S...
Oczywiście zadziała na każdym innym ESP z pamięcią min. 1MB
PS. Pamiętaj o pullup-ach...
Dziekuje za wrzucenie softu i mozliwosc testowania. Wgralem go na nowego Sonoff RF R2, ESP tollem 3.6 ustawiajac 8285- za 1 podejsciem bez najmniejszych problemow.
Dziala pod IO2 (5 styk bez przejscia przez plytke). Teraz, testowo ręcznie generuje impulsy.
Historia w csv zlicza moje reczne "zwarcia" IO2 do GRN co 10 minut.
PYTANIA
Nie wylicza- CalculatedValue czyli chyba ilosci impulsow * stawka wpisana w cloud
Utworzony link bezposredni (read) nie podaje wartosci.
Czy musze wpiac gdziec rezystor jesli tylko mam liczyc zwarcia z bezpotencjalowych wyprowadzen licznika?
//// EDYCJA
- po wykonaniu PULL-UP (4,7 k na 3,3/IO2) zlicza idealnie, bez opornika licznik nabijal za duzo impulsow
- linki bezposrednie nie odczytuja takze termometrow, wiec opcja read chyba nigdzie nie dziala....
Testy zrobione wiec mozna podpinam pod licznik pradu.