Fakt udało mi się to wymusić na Andku.
mROW-02/SP111(GG)
-Ubijam apkę
-odpalam na nowo
-wchodzę w szczegóły kanału i przełączam na załącz
-wchodzę w timer i zmieniam na wyłącz czekam chwile i przeskakuje na włącz
Ale też nie zawsze tak się dzieje.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Cd... testów gniazdka Gosund SP111.
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).
User avatar
mipolansk
Posts: 776
Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
Location: Czastary
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times

Post

lukfud wrote: Sun Jul 30, 2023 8:07 pm Czy treść powiadomienia może pokazywać się w całości z zawijaniem wierszy, tak jak to jest w pushover?
Zrzut ekranu 2023-07-30 220618.png
Z tego co widzę to ten problem dotyczy tylko androida (?), bo na iOS wygląda, że wyświetla się dobrze.
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 7:51 am
lukfud wrote: Sun Jul 30, 2023 8:07 pm Czy treść powiadomienia może pokazywać się w całości z zawijaniem wierszy, tak jak to jest w pushover?
Zrzut ekranu 2023-07-30 220618.png
Z tego co widzę to ten problem dotyczy tylko androida (?), bo na iOS wygląda, że wyświetla się dobrze.
Tylko na androidzie testuję. Teraz tak patrzę, że raz można rozwinąć do drugiego wiersza, a raz nie.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
mipolansk
Posts: 776
Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
Location: Czastary
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times

Post

lukfud wrote: Tue Aug 01, 2023 8:17 am Tylko na androidzie testuję. Teraz tak patrzę, że raz można rozwinąć do drugiego wiersza, a raz nie.
Ok, rozszerzę to do wielu wierszy.
Patryk wrote: Mon Jul 31, 2023 6:39 pm Cd... testów gniazdka Gosund SP111.
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).
To też przyjąłem, ale chwilowo nie mam jak sprawdzić z GG, więc poprawka też będzie tylko trochę później. Dzięki za zgłoszenia :)
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 8:38 am
lukfud wrote: Tue Aug 01, 2023 8:17 am Tylko na androidzie testuję. Teraz tak patrzę, że raz można rozwinąć do drugiego wiersza, a raz nie.
Ok, rozszerzę to do wielu wierszy.
Dzięki ;)
mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 8:38 am
Patryk wrote: Mon Jul 31, 2023 6:39 pm Cd... testów gniazdka Gosund SP111.
Jeżeli "rozłączyłem" kanał pomiarowy od "wyłącznika" problem również nie występuje.
Czyli samoczynne przełączanie występuje tylko, jeżeli kanał "wyłacznika" jest powiazany z kanałem "pomiarowym", niezależnie, czy miernik liczy (przy włączonym przekaźniku), czy też nie liczy (przy wyłączonym przekaźniku).
To też przyjąłem, ale chwilowo nie mam jak sprawdzić z GG, więc poprawka też będzie tylko trochę później. Dzięki za zgłoszenia :)
To przeskakiwanie nie zależy raczej od kompilacji. U mnie jest tak samo, a nie używam GG.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Taka jeszcze wskazówka.
Te samoczynne przełączanie, następuje dokładnie w takt zmiany czasu w oknie "i".
User avatar
mipolansk
Posts: 776
Joined: Fri Dec 11, 2020 8:40 pm
Location: Czastary
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times

Post

A ktoś udostępnił by konto, na którym ten problem występuje, żeby się podpiąć i sprawdzić? Na moich urządzeniach nie mogę tego powtórzyć.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 3:14 pm A ktoś udostępnił by konto, na którym ten problem występuje, żeby się podpiąć i sprawdzić? Na moich urządzeniach nie mogę tego powtórzyć.
Ja mogę.
Wysłałem Ci Priv.
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

v23.08 do pobrania w Google Play.

Został naprawiony problem z samoistnym przełączaniem w Timer-ach pomiędzy "Włączone", a "Wyłączone" oraz wprowadzono większy format powiadomień PUSH.