[email protected] wrote: Mon Feb 08, 2021 7:37 pm
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 08, 2021 7:28 pm Ja dalej nie rozumiem, co Ty w taki sposób zliczasz? Bo na pewno nie czas działania urządzenia na poszczególnych wejściach.
A jednak (dokładnie to minuty) :) załączenie opta. załącza tranzystor a zegarek wysyła przez niego impulsy do wejścia co 2s zostaje tylko w cloud przelicznik impulsów ustawić aby mniej więcej się zgadzała na 1 jednostkę
Jaką płytkę masz? Co pokazuje serial? Próbowałeś zamienić piny lub liczniki miejscami?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
[email protected]
Posts: 6
Joined: Sun Dec 16, 2018 7:09 pm

Post

klew wrote: Mon Feb 08, 2021 8:21 pm
[email protected] wrote: Mon Feb 08, 2021 7:37 pm
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 08, 2021 7:28 pm Ja dalej nie rozumiem, co Ty w taki sposób zliczasz? Bo na pewno nie czas działania urządzenia na poszczególnych wejściach.
A jednak (dokładnie to minuty) :) załączenie opta. załącza tranzystor a zegarek wysyła przez niego impulsy do wejścia co 2s zostaje tylko w cloud przelicznik impulsów ustawić aby mniej więcej się zgadzała na 1 jednostkę
Jaką płytkę masz? Co pokazuje serial? Próbowałeś zamienić piny lub liczniki miejscami?
D1 MINI Kolejny krok to będzie właśnie zmiana wejścia z D8na inne ale jak na złość od 14:30 gdzie wyczyściłem w CLOUD historie i wpisałem w WEMOSIE początkowy stan licznika 1 jest OK
User avatar
pilcu
Posts: 203
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:49 am
Location: Wrocław

Post

Wgrałem soft do Sonoff Touch.
Po wejściu w tryb konfiguracyjny, moduł sam zrywa połączenie i wychodzi z trybu konfiguracji.
Nie da się nic ustawić.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

pilcu wrote: Tue Feb 09, 2021 7:26 am Wgrałem soft do Sonoff Touch.
Po wejściu w tryb konfiguracyjny, moduł sam zrywa połączenie i wychodzi z trybu konfiguracji.
Nie da się nic ustawić.
która wersje używasz?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
pilcu
Posts: 203
Joined: Fri Jan 11, 2019 9:49 am
Location: Wrocław

Post

krycha88 wrote: Tue Feb 09, 2021 8:05 am
pilcu wrote: Tue Feb 09, 2021 7:26 am Wgrałem soft do Sonoff Touch.
Po wejściu w tryb konfiguracyjny, moduł sam zrywa połączenie i wychodzi z trybu konfiguracji.
Nie da się nic ustawić.
która wersje używasz?
1.2.2 ze 173 strony tego tematu.
Po wejściu na 192.168.4.1 i kliknięciu czegokolwiek na stronie konfiguracyjnej , moduł się restartuje , zrywa połączenie i nie mogę niczego ustawić.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

pilcu wrote: Tue Feb 09, 2021 8:29 am
krycha88 wrote: Tue Feb 09, 2021 8:05 am
pilcu wrote: Tue Feb 09, 2021 7:26 am Wgrałem soft do Sonoff Touch.
Po wejściu w tryb konfiguracyjny, moduł sam zrywa połączenie i wychodzi z trybu konfiguracji.
Nie da się nic ustawić.
która wersje używasz?
1.2.2 ze 173 strony tego tematu.
Po wejściu na 192.168.4.1 i kliknięciu czegokolwiek na stronie konfiguracyjnej , moduł się restartuje , zrywa połączenie i nie mogę niczego ustawić.
spróbuj dodać moduł za pomocą aplikacji w telefonie opcja się nazywa "Dodaj urządzenie"
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

krycha88 wrote: Mon Feb 08, 2021 12:43 pm
Patryk wrote: Mon Feb 08, 2021 12:26 pm Dzięki.
Czy to ta poprawka:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... d3713039ab
Tak
Potwierdzam.
Teraz jest znów ok.

Tylko podczas kompilacji, musiałem zakomentować tą linie:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... rd.cpp#L54
Gdyż "wyskakiwał" błąd.
Używam Twojej najnowszej biblioteki SuplaDevice.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 72e395785d
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Patryk wrote: Tue Feb 09, 2021 12:21 pm
krycha88 wrote: Mon Feb 08, 2021 12:43 pm
Patryk wrote: Mon Feb 08, 2021 12:26 pm Dzięki.
Czy to ta poprawka:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... d3713039ab
Tak
Potwierdzam.
Teraz jest znów ok.

Tylko podczas kompilacji, musiałem zakomentować tą linie:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... rd.cpp#L54
Gdyż "wyskakiwał" błąd.
Używam Twojej najnowszej biblioteki SuplaDevice.
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 72e395785d
a bo to jest nowość na dzisiejszy wieczór ;)
https://gui-generic-builder.supla.io/
noel841106
Posts: 32
Joined: Mon Mar 26, 2018 7:14 pm

Post

Witam, panowie potrzebuję trochę pomocy.
Mam gniazdko green power GP-SP1. Wersję okrągłą. Starszą. Teraz nowsza widzę na google, że jest kwadratowa i ma obudowę jak ten DGM z biedry.
Wgrałem ten soft i udało mi się ustalić, że na Gpio 13 jest przycisk, na Gpio 12 jest przekaźnik, a na Gpio 14 jest led.
Jest też w środku układ BL0937. Ustawiam w konfigu HLW8012 w różnych kombinacjach, ale nie pokazuje dobrze. Nie znalazłem kombinacji na której pokazywałoby prąd, ale mam kilka, na których pokazuje napięcie.
CF gpio4, CF1 gpio5 i SELi gpio3 pokazuje napięcie prawie 400V, pokazuje 3x za dużą moc i brak prądu.
CF gpio3 CF1 gpio5 i SELi gpio4 pokazuje napiącie 12v i nic więcej.
CF gpio4, CF1 gpio5 i SELi gpio 2 pokazuje mapięcie 350v, moc 3x za dużo i brak prądu.
Pomóżcie to ustawić, bo zgadywaniem to mi zejdzie miesiąc...
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

@noel841106
v1.2.2 ma bug-a
viewtopic.php?p=87910#p87910
(@krycha88 już to poprawił w źródłach).
Wgraj tą wersję:
viewtopic.php?p=83799#p83799