@Sk_uter a ten przycisk nie ma czasem podświetlenia? Ewentualnie spróbował bym przepiąć go na sterowanie L bo może jakieś anomalie dzieją się na przewodach.
Jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie czy w tych przewodach które zasilają RNW-01 pod obciążenem jest 230V, być może gdzieś się przedód ułamał, i odrazu nie pisz że jest napewno bo działą moduł bo jemu do działania wystarczy nawet 30V.
Tylko trzeba to sprawdzić miernikiem nie jakimś lichym próbnikiem z lampką.
SLW-01 + RNW-01 - sterowanie światłem
-
Sk_uter
- Posts: 560
- Joined: Tue Mar 13, 2018 1:52 pm
- Has thanked: 1 time
Chyba zmiana na L rozwiązała problem, na razie działa i nic nie mruga. Co może być nie tak, że na N takie rzeczy się dzieją?robertklepacki94 wrote: Fri Jun 06, 2025 4:33 am @Sk_uter a ten przycisk nie ma czasem podświetlenia? Ewentualnie spróbował bym przepiąć go na sterowanie L bo może jakieś anomalie dzieją się na przewodach.
Jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie czy w tych przewodach które zasilają RNW-01 pod obciążenem jest 230V, być może gdzieś się przedód ułamał, i odrazu nie pisz że jest napewno bo działą moduł bo jemu do działania wystarczy nawet 30V.
Tylko trzeba to sprawdzić miernikiem nie jakimś lichym próbnikiem z lampką.