Jak połączyć SBW-02 z napędem bramy BFT

pepepueblo
Posts: 3
Joined: Thu Feb 13, 2025 10:28 am

Post

Dzień dobry,
chciałbym dołączyć do zapytania dotyczącego okablowania BFT Botticelli 800 i SBW-02. Robert Blaszczak pisze w poście:
10 - A1
11 - A2
3 - 11
4 - 14
14 - 11
15 - IN1
jednakże na schemacie jest 14 - 14.

Dalej interesuje mnie, czy punkty 14 i 15 muszą być rzeczywiście podłączone. Poniżej przesyłam zdjęcie obecnego połączenia bez SBW-02. Złącza 14 i 15 są niepodłączone.

Do sterowania chcę używać HA, w którym mam już dodany czujnik Jablotron, który nie jest fizycznie połączony z silnikiem, jednak w HA będę widzieć, czy brama jest otwarta, czy zamknięta.

Dodatkowo chciałbym zapytać, czy złącza 11 i 14 po aktywacji zwarzają się tylko chwilowo (tak jak impulsowy wyłącznik), czy pozostają stale zwarte.
20250210_161659.jpg
20250210_161648.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

pepepueblo wrote: Thu Feb 13, 2025 10:41 am Dalej interesuje mnie, czy punkty 14 i 15 muszą być rzeczywiście podłączone. Poniżej przesyłam zdjęcie obecnego połączenia bez SBW-02.
Jak się wepniesz pod 14 i 15 to będziesz miał w aplikacji stan bramy. Tak samo w HA.
Będą też działać automatyzacje i integracje np. z Google Home czy Alexą.
pepepueblo wrote: Thu Feb 13, 2025 10:41 am Dodatkowo chciałbym zapytać, czy złącza 11 i 14 po aktywacji zwarzają się tylko chwilowo (tak jak impulsowy wyłącznik), czy pozostają stale zwarte.
Chwilowo. Czas załączenia możesz ustawić na cloud.supla.org.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
pepepueblo
Posts: 3
Joined: Thu Feb 13, 2025 10:28 am

Post

Dziękuję za odpowiedź. Boję się podłączyć 14 i 15, ponieważ gdy podłączyłem krańcówki w bramie wjazdowej BFT Deimos, brama zaczęła robić dziwne rzeczy – po zamknięciu gwałtownie otwierała się z dużą prędkością. Ostatecznie podłączyłem magnetyczny wyłącznik do supla... W przypadku bramy garażowej BFT boję się nawet to przetestować.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

14,15 to bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe. Jeśli napęd zna swoją pozycję to tam uzyskasz informację czy brama jest zamknięta czy otwarta. Poprawne podłączenie nie powinno skutkować "dziwnym" czy niewłaściwym zachowaniem napędu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
pepepueblo
Posts: 3
Joined: Thu Feb 13, 2025 10:28 am

Post

w takim razie dobrze, więc - 14 - 11 czy 14-14?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

14 w BFT do A1 w SBW
15 w BFT do IN1 w SBW
SUPLA.... Nareszcie w domu.
maciejka104
Posts: 3
Joined: Fri Jan 30, 2026 6:14 pm

Post

Dobry
Po podłączeniu SBW-02 do BFT (venere) dramatycznie spadł mi zasięg pilota.
Po odłączeniu od razu wraca zasięg.
Ktoś coś ??
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Poproszę Mirka z Zamel aby się do Ciebie odezwał w tej sprawie. Myślę, że da się to poprawić.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Prześlij urządzenie do mnie wymienię na nowe. Nie chcesz może spróbować z mSBW-02?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL SBW-02”