Bez niego smutno tu jakoś. Może lepiej aby odwyk nie zadziałał....na szczęście juz środa i widzę że jest.Zibi_007 wrote: Sun Jun 15, 2025 3:30 pm@vajera chyba do wtorku ma odwyk od komputeraMario78 wrote: Sun Jun 15, 2025 2:30 pmNie chce naciskać ale uprzejmie sie przypomnieć.Mario78 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:16 pm @ vajera
Proszę o dodanie gniazdka z pomiarem
Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjnozsaz"
Peer Model is "TS011F"
https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2pol![]()
Pewnie jak mu się wyrok skończy, to wróci do tematu bramki i doda
![]()
Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU (0.8.34)Mario78 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:16 pm @ vajera
Proszę o dodanie gniazdka z pomiarem
Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjnozsaz"
Peer Model is "TS011F"
https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2pol
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
Oczywiście działa - ślicznie dziękuję.vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 8:13 pm+BWNU (0.8.34)Mario78 wrote: Wed Jun 11, 2025 4:16 pm @ vajera
Proszę o dodanie gniazdka z pomiarem
Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjnozsaz"
Peer Model is "TS011F"
https://pl.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2pol
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego
Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"
Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"
Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Odczyt stanu:bokk wrote: Sat Jun 07, 2025 10:18 am Zakupiłem do testów jako repeater SONOFF ZBMINIR2. Po podpięciu do bramki SONOFF jest tam do włączenia funkcja Turbo Mode. Czy jest możliwość włączenia tej funkcji na bramce Z2S
read-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12
0x09 == OFF
0x14 == ON
Ustawienie stanu:
write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 XX, gdzie
XX = 0x09 (OFF)
XX = 0x14 (ON)
Uwaga! W przypadku write-attribute wartości w systemie szesnastkowym podajemy z 0x
Podsumowując - włączenie trybu Turbo:
write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 0x14
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Wartości sprawdzone, wprowadzone nowe tzn. ON, zapisało.vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 1:24 pmOdczyt stanu:bokk wrote: Sat Jun 07, 2025 10:18 am Zakupiłem do testów jako repeater SONOFF ZBMINIR2. Po podpięciu do bramki SONOFF jest tam do włączenia funkcja Turbo Mode. Czy jest możliwość włączenia tej funkcji na bramce Z2S
read-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12
0x09 == OFF
0x14 == ON
Ustawienie stanu:
write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 XX, gdzie
XX = 0x09 (OFF)
XX = 0x14 (ON)
Uwaga! W przypadku write-attribute wartości w systemie szesnastkowym podajemy z 0x
Podsumowując - włączenie trybu Turbo:
write-attribute nr_kanału_Supla 0xFC11 0x12 S16 2 0x14
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
Przypominam się....Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego
Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"
Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU (0.8.50)Mario78 wrote: Tue Jul 01, 2025 8:25 pmPrzypominam się....Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego
Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"
Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
wypróbuj:Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego
Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"
Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
write-attribute nr_kanału 0x06 0x8001 ENUM8 1 X,
gdzie X = 0 = off, X = 1 = normal, X = 2 = inverted
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
Dziękuję. Oczywiście dziala.vajera wrote: Tue Jul 01, 2025 9:21 pmwypróbuj:Mario78 wrote: Wed Jun 25, 2025 8:04 pm Uprzejmie proszę kolege vajera o dodanie włącznika podwójnego
Peer Manufacturer is "_TZ3000_18ejxno0"
Peer Model is "TS0012"
Proszę również o komendy do niego abym mogł przestawić świecenie diod - jak światło off to diody on na włączniku
write-attribute nr_kanału 0x06 0x8001 ENUM8 1 X,
gdzie X = 0 = off, X = 1 = normal, X = 2 = inverted
Jeszcze się przypomnę w sprawie philips hue, albo przynajmniej podpytam czy pamietasz