Głowica Sonoff TRVZB [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times

Post

Dodatkowe logi z parowania skanerem wł/wył tryb Pid
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times

Post

LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
A to ciekawe, bo u mnie nie idzie zapisać. Po wysłaniu rozkazu obojętnie 8BitMap, czy U8 bramka się resetuje
Tylko takie coś udało się zapisać/odczytać

Code: Select all

Sonoff (0xFC11)
0x6016
8BITMAP
2

Reading attribute successful!
Data value is 25105(0x6211)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2

Error No Connection
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

lukasz06 wrote: Sun Feb 08, 2026 12:53 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
A to ciekawe, bo u mnie nie idzie zapisać. Po wysłaniu rozkazu obojętnie 8BitMap, czy U8 bramka się resetuje
Tylko takie coś udało się zapisać/odczytać

Code: Select all

Sonoff (0xFC11)
0x6016
8BITMAP
2

Reading attribute successful!
Data value is 25105(0x6211)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2

Error No Connection
Odczytać idzie parametr przy 8BITMAP i U8 ale zapis tylko idzie z 8BITMAP. Nie znam się ale powinno iść chyba z U8 😉. Ale wygląda że przełączy ten tryb w głowicy .
Zobacz jeszcze raz z tym 8 Bitmap
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Sun Feb 08, 2026 11:50 am
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 11:09 am
lukasz06 wrote: Sun Feb 08, 2026 10:30 am Tak, tak to słychać kiedy pracuje Pid
Mam trochę czasu wiec, wiec spróbowałem tak jak pisałeś do @Lukispider, ale po zapisaniu np 1 bramka się resetuje
To nie powinno powodować resetu bramki.

Jaka wersja oprogramowania bramki?
Możesz złapać logi z próby zapisu?
Możesz wrzucić screen z C&A bezpośrednio przed WriteAttribute?
Robiłem to na bramce produkcyjnej, więc logów sporo
Patrz na końcowkę logów
W tych logach nie ma resetu bramki?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Sun Feb 08, 2026 12:53 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
A to ciekawe, bo u mnie nie idzie zapisać. Po wysłaniu rozkazu obojętnie 8BitMap, czy U8 bramka się resetuje
Tylko takie coś udało się zapisać/odczytać

Code: Select all

Sonoff (0xFC11)
0x6016
8BITMAP
2

Reading attribute successful!
Data value is 25105(0x6211)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2

Error No Connection
Wpisujesz nieprawidłowy numer atrybutu - 0x6016 to jest TemporaryTemperature o typie S16 (dwa bajty) a PID jest pod 0x6017 typu atrybutu 8BITMAP (1 bajt), więc to może robić crash w stosie Zigbee.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
Wow - wiesz, co to znaczy? Jako pierwszy na świecie rozgryzłeś nowy parametr Sonoff'a!👏👏👏
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 2:51 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
Wow - wiesz, co to znaczy? Jako pierwszy na świecie rozgryzłeś nowy parametr Sonoff'a!👏👏👏
Dobra dobra poczekaj aż to ktoś potwierdzi jeszcze 😜😁
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 2:51 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
Wow - wiesz, co to znaczy? Jako pierwszy na świecie rozgryzłeś nowy parametr Sonoff'a!👏👏👏
Pytanie jak odczytać aktualne otwarcie głowicy ? Chciałem sprawdzić czy przy tym Pid raportuje procentowe otwarcie bo w apce eWlink dalej pokazuje grzeje nie grzeje. Chyba że jest jakiś nowy parametr który to raportuje ;)
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 8:05 pm
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 2:51 pm
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 12:31 pm Dobra wygląda że tak dałem 8BITMAP to wysyła rozkaz i działa ( 1 to tryb 0/1; 2 to PID ) ale jak dam U8 to tak jak pisze @lukasz06 bramka się resetuje.

Jeśli coś pomieszałem - proszę mnie poprawić 😜
Wow - wiesz, co to znaczy? Jako pierwszy na świecie rozgryzłeś nowy parametr Sonoff'a!👏👏👏
Pytanie jak odczytać aktualne otwarcie głowicy ? Chciałem sprawdzić czy przy tym Pid raportuje procentowe otwarcie bo w apce eWlink dalej pokazuje grzeje nie grzeje. Chyba że jest jakiś nowy parametr który to raportuje ;)
Są trzy opcje:

1. Dodatkowy atrybut (bo ten 0x6017 nie pomieści jeszcze wartości 0-100) - spróbuj przełączyć głowicę w PID i odczytać np. 0x6018, 0x6019, 0x601A...
2. Głowica raportuje % przez klaster THERMOSTAT - spróbuj odczytać atrybut nr 8 w klastrze THERMOSTAT.
3. Aktualnie głowica tego nie raportuje - stąd brak % w aplikacji.