myszektbg wrote: Tue Oct 08, 2024 6:52 pm
krycha88 wrote: Tue Oct 08, 2024 4:35 pm
myszektbg wrote: Tue Oct 08, 2024 2:33 pm
Nie jest to wina gniazdka, wgrałem teraz starą wersję 24.09.21 i wszystko działa jak należy.
Widzę, że bardzo Ci zależy

więc wrzuciłem poprawkę.
Zależy nie zależy, ale nich chodzi książkowo
Jutro powalczę i dam znać co wyszło.
Widzę, że już wybiera się automatycznie licznik do gniazdka - thx
A takie z innej półki pytanie, czy masz w planach dołożenie w GG obsługi np nowszych liczników energii ? (BL0942) - coraz więcej ich w urządzeniach.
Wgrałem wersje 24.10.08c i jest teraz tak:
1. działa wyświetlanie podczas załączenia urządzenia (wyświetlanie parametrów) , a po wyłączeniu nie ma ich
- tak powinno być chociaż jest spore opóźnienie
2. przy generowaniu softu przez aktualizację z gniazdka nie było automatycznie obsługi licznika
dlatego wgrałem wersję wygenrowaną w GUI
3. wartości napięć i mocy czynnej są zawyżone, prądu zaniżone
- brak dalej możliwości kalibracji (po 2-3 próbach wygląda że moc chyba pokazuje dobrze, prąd źle i napięcie jest też zawyżone )
Aaaa i wcięło na urządzeniu LED informacji o połączeniu Wifi nie ma go też gdzie wybrać.
Zniknęła konfiguracja przycisku i led statusu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.