Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 0.9.50-01/10/2025:
  • Naprawiono mechanizm zmiany nazwy urządzenia lub kanału w GUI - lista urządzeń/kanałów aktualizuje się natychmiast po zapisaniu zmiany.
  • Wprowadzono kilka trybów pracy GUI - minimalny, standardowy, rozszerzony i pełny - wybór trybu odbywa się poprzez listę opcji w zakładce Gateway.
    Lista ta zastępuje przełącznik Enable GUI on startup, ponieważ jedną z pozycji jest No GUI.
  • Powyższa lista jest również dostępna w trybie CONFIG - w przypadku omyłkowego wyłączenia automatycznego uruchomienia GUI i braku dostępu do przycisku BOOT wystarczy uruchomić tryb konfiguracji z poziomu Cloud.
  • Dodano raportowanie kWh dla liczników elektrycznych działających wyłącznie w trybie pooling, tzn. poprzez ustawienie parametru refresh [Channel timings]. Część liczników elektrycznych (zwłaszcza Tuya) nie reaguje na polecenie configure-reporting i wymaga włączenia tego mechanizmu, a do tej pory dostarczał on wyłącznie danych o napięciu, natężeniu i mocy.
  • Nowe urządzenia, w tym radar obecności z wbudowanym przekaźnikiem, który może pracować w trybie zdalnym (sterowanie przez bramkę) lub lokalnym( automatyczna reakcja na obecność).
  • Kontynuacja procesu przebudowy i optymalizacji kodu bramki - jak zawsze warto rozważyć backup bramek produkcyjnych.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Wprowadzono kilka trybów pracy GUI - minimalny, standardowy, rozszerzony i pełny - wybór trybu odbywa się poprzez listę opcji w zakładce Gateway.
Lista ta zastępuje przełącznik Enable GUI on startup, ponieważ jedną z pozycji jest No GUI.
Powyższa lista jest również dostępna w trybie CONFIG - w przypadku omyłkowego wyłączenia automatycznego uruchomienia GUI i braku dostępu do przycisku BOOT wystarczy uruchomić tryb konfiguracji z poziomu Cloud.
Bardzo dobry pomysł :)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 0.9.51-02/10/2025

Nowe urządzenia.

Znacząca przebudowa kodu odpowiedzialnego za głowice TRV i HVAC, dzięki czemu dodawanie nowych modeli będzie znacznie łatwiejsze i mnie podatne na błędy - natomiast przy tak dużych zmianach w kodzie mogły się pojawić błędy, więc warto rozważyć backup, jednocześnie będę wdzięczny za wszystkie informacje zwrotne.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 1:04 pm Wersja 0.9.51-02/10/2025

Nowe urządzenia.

Znacząca przebudowa kodu odpowiedzialnego za głowice TRV i HVAC, dzięki czemu dodawanie nowych modeli będzie znacznie łatwiejsze i mnie podatne na błędy - natomiast przy tak dużych zmianach w kodzie mogły się pojawić błędy, więc warto rozważyć backup, jednocześnie będę wdzięczny za wszystkie informacje zwrotne.
Niee.... tylko nie to przed samym sezonem grzewczym :(
A tak serio. Od dzisiaj nie ruszam softu na bramkach, gdzie mam sparowane głowice. Nie warto ryzykować zdrowia (rodzina wie, gdzie trzymam widły ;-)). Natomiast na testowych bramkach i głowicach na spokojnie przetestuję :)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Coś nie pojawia się nowy BIN.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Lector wrote: Thu Oct 02, 2025 3:17 pm Coś nie pojawia się nowy BIN.
Literówka zablokowała kompilację - będzie za 10-15 minut.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 3:35 pm
Lector wrote: Thu Oct 02, 2025 3:17 pm Coś nie pojawia się nowy BIN.
Literówka zablokowała kompilację - będzie za 10-15 minut.
Ok, klawisz się dodał i go konfiguruje - dzięki.

Czujnik sprawdzę na drugiej bramce później.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 0.9.61-04/10/2025: wprowadza elementy lokalnej logiki - będę wdzięczny za testy i wszelkie uwagi 😉

Krótka instrukcja:

W zakładce Zigbee channels pojawiło się kilka nowych przycisków - ponieważ najlepiej pracuje się na przykładach poniżej propozycja testu.
  • Korzystając z tych nowych przycisków dodajemy dwa wirtualne przekaźniki i nadajemy im nazwy Input 1 i Input 2, następnie dodajemy trzeci przekaźnik i nadajemy mu nazwę Result.
  • Następnie dodajemy bramkę AND.
  • Restartujemy bramkę.
  • Wchodzimy w zakładkę Local actions.
  • Source channel Input 1, event ON_TURN_ON, destination channel bramka AND, action TURN_ON.
  • Source channel Input 1, event ON_TURN_OFF, destination channel bramka AND, action TURN_OFF.
  • Source channel Input 2, event ON_TURN_ON, destination channel bramka AND, action TURN_ON.
  • Source channel Input 2, event ON_TURN_OFF, destination channel bramka AND, action TURN_OFF.
  • Source bramka AND, event ON_TURN_ON, destination channel Result, action TURN_ON.
  • Source bramka AND, event ON_TURN_OFF, destination channel Result, action TURN_OFF.
  • Restartujemy bramkę.
  • Możemy testować w aplikacji Supla.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Testowałem AND działa super nawet odwrotne kombinacje czyli kanał OFF wyjście ON.


A czy da radę dodać opóźnienie? Potrzebowałbym po spełnieniu warunku AND lub innym aby dopiero po 3 minutach załączyć się kanał wyjściowy.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Lector wrote: Sat Oct 04, 2025 7:02 pm Testowałem AND działa super nawet odwrotne kombinacje czyli kanał OFF wyjście ON.


A czy da radę dodać opóźnienie? Potrzebowałbym po spełnieniu warunku AND lub innym aby dopiero po 3 minutach załączyć się kanał wyjściowy.
Technicznie jest to do zrobienia, można wykorzystać chociażby te pola timings.
Pytanie - ustawiamy dla kanału bramki AND opóźnienie 180 sekund:
  • Tylko dla ON czy również dla OFF?
  • A może oddzielne czasy dla ON/OFF?
  • Co w przypadku, gdy w tym czasie warunek przestał być spełniony?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”