Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
ESP8266 Primary GUI - Termostat
-
PioKar
- Posts: 411
- Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am
Wgram i sprawdzę dopiero za kilka godzin.
Czy rozdzielczość wskazań DS-a też jest zmieniona?
Czy rozdzielczość wskazań DS-a też jest zmieniona?
-
makrz
- Posts: 401
- Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
- Location: Opole
Poproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 wrote: Thu Sep 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
a DS na jakim GPIO?makrz wrote: Fri Sep 13, 2019 7:47 amPoproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 wrote: Thu Sep 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
makrz
- Posts: 401
- Joined: Tue Nov 27, 2018 1:43 pm
- Location: Opole
Może być gpio2, 4, albo inne. Byle nie 5krycha88 wrote: Fri Sep 13, 2019 8:01 ama DS na jakim GPIO?makrz wrote: Fri Sep 13, 2019 7:47 amPoproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 wrote: Thu Sep 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
-
PioKar
- Posts: 411
- Joined: Thu May 03, 2018 5:56 am
Chyba nie
To nie jest uwaga a tylko raport z testów.
DS w panelu i cloud pokazuje co 0,25.
Gdy w cloud jest 24,25 to w telefonie jest 24,3
W panelu dalej można zmieniać ustawienie co 0,1
Reszta działa według opisu.
Może ten dodatkowy przycisk jest ok.
Bo przykładowo termostat ma wyłączać przy 20 stopniach a czasem ręcznie będę chciał podgrzać do 24.
Może się przydać.
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
wrzuciłemmakrz wrote: Fri Sep 13, 2019 7:47 amPoproszę kompilację z przekaźnikiem na gpio5 i ds-ami bo tak mi do shildów wemosa pasuje.krycha88 wrote: Thu Sep 12, 2019 4:42 pm Finalna wersja wygląda trochę inaczej:
kanał 1 - sterowanie przekaźnikiem w zależności od temperatury (możliwość zapamiętania stanu)
kanał 2 - sterowanie ręczne przekaźnikiem - można tylko włączyć jeżeli sterowanie automatyczne jest wyłączone(bez możliwości zapamiętania stanu)
kanał 3 - sygnalizuję stan przekaźnik
GPIO4 - przekaźnik
GPIO5 - 3xDS lub 1xDHT (w zależności od softu)
Zrobiłem dwie kompilacje dla DS, DHT oraz dołączyłem ikonki grzejnika
https://github.com/krycha88/termostat
dziękuję bardzo.
https://github.com/krycha88/termostat
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
martinok
- Posts: 126
- Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
- Location: Poznań
Witam.
Wgrałem na próbę termostat v3 ds18b20 wszystko działa gdy nie odłączam zasilania.
Po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu moduły(próbowałem na 2-uch) nie pamiętają ustawień sieci.
Czy mogę robić coś nie tak?
NodeMCU, oraz WEMOS
Pozdrawiam
Wgrałem na próbę termostat v3 ds18b20 wszystko działa gdy nie odłączam zasilania.
Po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu moduły(próbowałem na 2-uch) nie pamiętają ustawień sieci.
Czy mogę robić coś nie tak?
NodeMCU, oraz WEMOS
Pozdrawiam
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Tak nie powinno byćmartinok wrote: Sat Sep 14, 2019 4:00 pm Witam.
Wgrałem na próbę termostat v3 ds18b20 wszystko działa gdy nie odłączam zasilania.
Po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu moduły(próbowałem na 2-uch) nie pamiętają ustawień sieci.
Czy mogę robić coś nie tak?
NodeMCU, oraz WEMOS
Pozdrawiam
https://gui-generic-builder.supla.io/