Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic

User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Ok, teraz jest ok.
Przytrzymanie troszkę długo trzeba trzymać - tak mi się wydaję.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Lector wrote: Sun Nov 07, 2021 5:04 pm Ok, teraz jest ok.
Przytrzymanie troszkę długo trzeba trzymać - tak mi się wydaję.
jest ustawione na 2s a na ile powinno być?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Ja dałbym połowę, tego czyli 1 sekundę albo ciut poniżej.
Ale to niech już dodatkowo wypowiedzą Suplowicze.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

a jaki czas jest ustawiony w urządzeniach ZAMELa?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

krycha88 wrote: Sun Nov 07, 2021 5:07 pm a jaki czas jest ustawiony w urządzeniach ZAMELa?
Domyślnie jest 0,7 lub 0,8 s (nie pamiętam teraz)
Można to edytować
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Teraz nie mam jak sprawdzić, bo pewnie w poniedziałek wróci do mnie RNW.
Ale jak teraz testuje to wydaje mi się że długo czekam na reakcję.

Ok, ale jakiś czas temu wgrałem testowy firmware do PNW i reakcja zachodzi szybciej.
Ile jest tego nie wiem.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
and111
Posts: 342
Joined: Sun Feb 18, 2018 3:54 pm

Post

Domyślnie było chyba Hold detection time 1,0s, Multiclick detection time 0,4s.

Ja pozmieniałem Hold detection time na 0,6s, a Multiclick detection time 0,3s.
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Najlepiej jak by ten czas można było ustawić samemu bo pewnie nie dogodzi się każdemu 😀, oczywiście jeśli to możliwe i nie jest bardzo pracochłonne.
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Screen z PNW.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Wg mnie optymalne czasy to 350ms na ON_CLICK i 350-500ms na ON_HOLD
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl