No tak 3 - fazowe oczywiście.
ZAMEL MEW-01
-
@Artur
- Posts: 263
- Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
- Location: FZG
Dzięki. Jeszcze jedno. Czy mogę skrócić przewody biegnące od przekladnikow do licznika ? Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na pomiar ?
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Jak już kiedyś pisałem, lepiej skrócić niż wydłużyć. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na działanie urządzenia, a wręcz przeciwnie mniejsze prawdopodobieństwo przesłuchów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
darek80
- Posts: 5
- Joined: Wed Sep 30, 2020 9:14 pm
czesc,
Proszę o rade. jak prawidłowo podłączyć MEW-a. Przesyłam zarysowy schemat połączeń w rozdzielni. Mam instalacje PV która nie jest bezpośrednio doprowadzona do rozdzielni, a podłączona została pod gniazdo siłowe za które odpowiada w rozdzielni moduł wyłącznika nadprądowego 1 od lewej w środkowym rzędzie na zdjęciu. Chciałbym aby Mew-a zbierała dane dotyczące produkcji,poboru, oddania do ZE, konsumpcji.Proszę o info jak to tu mozna zrobic?
Najłatwiej byłoby mi przekładnie L1,L2,L3 zamontować na kablach idących od wyłącznika głównego 6,4,2 . a zasilanie fazowe podpiąć od góry e-sów do których wchodzą główne kable L1,L2,L3. Czy tak to będzie działać?
Przyznam się że testowałem takowe podłaczenie - ale cos te wyniki mi się nie podobają-energia czynna pobrana wygląda ze się zgadza ze wskazaniami licznika ZE, ale są inne wartości moc bierna ktora na dwoch fazach ma wartosc ujemna a na 1 tylko dodatnia, Zresztą zerknijcie proszę na załaczniki - i doradzcie coś proszę -żeby to działało jak trzeba. energia bierna pobrana?energia bierna zwrócona? czy te wartości są poprawne?
Pozdrawiam
Proszę o rade. jak prawidłowo podłączyć MEW-a. Przesyłam zarysowy schemat połączeń w rozdzielni. Mam instalacje PV która nie jest bezpośrednio doprowadzona do rozdzielni, a podłączona została pod gniazdo siłowe za które odpowiada w rozdzielni moduł wyłącznika nadprądowego 1 od lewej w środkowym rzędzie na zdjęciu. Chciałbym aby Mew-a zbierała dane dotyczące produkcji,poboru, oddania do ZE, konsumpcji.Proszę o info jak to tu mozna zrobic?
Najłatwiej byłoby mi przekładnie L1,L2,L3 zamontować na kablach idących od wyłącznika głównego 6,4,2 . a zasilanie fazowe podpiąć od góry e-sów do których wchodzą główne kable L1,L2,L3. Czy tak to będzie działać?
Przyznam się że testowałem takowe podłaczenie - ale cos te wyniki mi się nie podobają-energia czynna pobrana wygląda ze się zgadza ze wskazaniami licznika ZE, ale są inne wartości moc bierna ktora na dwoch fazach ma wartosc ujemna a na 1 tylko dodatnia, Zresztą zerknijcie proszę na załaczniki - i doradzcie coś proszę -żeby to działało jak trzeba. energia bierna pobrana?energia bierna zwrócona? czy te wartości są poprawne?
Pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.